Цитата: Osenniy
тем не менее технологи им присваивают категорю "Д" или "Г" по ОНТП 24-86.
И абсолютно не правы. т.к. торговые помещения магазинов не категорируются по НАПБ Б.03.002-2007 (бывший ОНТП 24-86).
К тому же категория по НАПБ Б.03.002-2007 и зона по ПУЭ - разные понятия.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
К тому же категория по НАПБ Б.03.002-2007 и зона по ПУЭ - разные понятия.
Не могу с вами не согласиться, отождествлять их не стоит - но ведь не такие это и разные понятия.  П-IIa (П-III) - в принципе соответствует категории В по НАПБ: и там и там имею место горючие твердые вещества и жидкости с температурой горения 61 (28) градусов соответственно.  Во время проектирования приходиться приводить в соответствие их обозначения к обозначениям по ПУЭ которые должны быть на планах электрических сетей.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
категория и зона разные понятия..
по пожарным нормам Украины категория и зона определяются для производственных, складских и лабораторных помещений..
проблема в том, что в следующем абзаце проавил написано, что категория должна опредекяться технологом на стадии проектирования, а про зоны ничего такого не написано..
вот технологи и смотрят на тебя с широко открытыми глазами, когда спрашиваешь про зону...приходиться электрику самому что-то придумывать...
вот и решил я окрыть такую тему с целью собрать информацию о помещениях и зонах в них...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: aleks
вот технологи и смотрят на тебя с широко открытыми глазами, когда спрашиваешь про зону...приходиться электрику самому что-то придумывать...
Цитата из НПАОП 40.1-1.32-01:
5.3.1. Класс пожароопасных зон согласно классификации, приведенной в пунктах 5.3.2 - 5.3.5, и их границы определяются технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: aleks
по пожарным нормам Украины категория и зона определяются для производственных, складских и лабораторных помещений..
Класс зоны определяется для всех помещений, а категория - как Вы указали.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что ж, я несколько заблуждался  :-[ ...
Спасибо что разъяснили данный вопрос.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, а какая зона в офисных помещениях?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: aleks
а какая зона в офисных помещениях?
П-IIa

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, тогда встроенные в армстронг растровые светильники нельзя, а они везде стоят и пожарники без вопросов пропускают...

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Полностью согласен с aleks, и как быть с остальным электрооборудованием, теми же принтерами, компьютерами и розетками наконец...
У них ведь степень защиты не выше IP2х, а необходимо устанавливать оборудование не ниже IP44.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2009, 14:04:31 від Osenniy »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, Звітки така цифра в офісі, П-IIa? Вперше чую.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Офісні приміщення не підлягають під П-ІІА, десь е таке положення, зараз не припомню.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IgorS
Звітки така цифра в офісі, П-IIa? Вперше чую
Я исхожу из следующего:
Цитата из НПАОП 40.1-1.32-01:
"5.3.4. Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы."
А в офисе имеются "твердые горючие вещества и материалы".
Цитата: Сугор
Офісні приміщення не підлягають під П-ІІА, десь е таке положення, зараз не припомню
Сугор, напрягитесь, найдите - очень бы облегчило жизнь.
Ребята, громите меня - буду только рад, если окажусь не прав.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, Попробую найти, помоему в пожарных или в ведомственных нормах.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю