Автор Тема: Замечание инспектора  (Прочитано 2891 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #15 : 08 Липень 2015, 15:57:02 »
Запутайте всех, поставьте на вводе диф.автомат beer

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #16 : 08 Липень 2015, 16:45:10 »
Хорошо, а как объяснить тот факт, что:
- в старом ПУЭ 6 издание. п.7.1.53 конкретно написано двухполюсный выключатель или рубильник перед счетчиком.
- в новом ( незнаю может уже и не новое 2е издание переработанное и дополненное 2009) п.2.7.4  написано прем перед счетчиком каждую фазу. За ноль не сказано.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #17 : 08 Липень 2015, 17:39:03 »
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки
:thumbsup:

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #18 : 08 Липень 2015, 17:47:14 »
Скажем, вы выполняете в существующей ванной комнате дополнительную систему уравнивания потенциалов, соеденяя душевой поддон или ванную, токопроводящие трубопроводы входящие в ванную на эквипотенциальном клеммнике с РЕ. Но какая при этом будет защита, если вы рвете совмещенный РЕN проводник при вводе в квартиру при 2-х проводной схеме.
https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.novoteka.ru%2F2008-03%2F04%2F7%2F16474937.jpg&text=%D0%9E%2C%20%D0%A0%D0%B8%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0...%20yutube&noreask=1&pos=7&lr=145&rpt=simage

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #19 : 08 Липень 2015, 19:54:04 »
Хорошо, а как объяснить тот факт, что:
- в старом ПУЭ 6 издание. п.7.1.53 конкретно написано двухполюсный выключатель или рубильник перед счетчиком.
- в новом ( незнаю может уже и не новое 2е издание переработанное и дополненное 2009) п.2.7.4  написано прем перед счетчиком каждую фазу. За ноль не сказано
В Правилах устройства электроустановок отсутствует запрещение применения 4-полюсных выключателей в трехфазных цепях и 2-полюсных выключателей в однофазных цепях для отключения нулевого рабочего проводника одновременно с фазными. Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников. Одновременно оговорены условия, при выполнении которых не требуется обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводнике. Главой 3.1 «ПУЭ» оговорено, что согласно п.3.1.18.  «У  разі  захисту  мереж із  глухозаземленою  нейтраллю за допомогою автоматичних вимикачів розчіплювачі їх треба установлювати в усіх нормально незаземлених провідниках..» и  расцепители в нейтральных проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются все проводники цепи, находящиеся под напряжением.
 В цепи PEN-проводника установка защитно-коммутационных аппаратов не допускается  ПУЭ п. 1.7.157. « Не  допускається  вмикати  комутаційні  апарати  в  кола  Р Е -  і  P E N –провідників.
Допускається  одночасно  вимикати  всі  провідники  на  вводі  в  електроустановки індивідуальних житлових, дачних будинків і аналогічних до них об’єктів, які  живляться  однофазними  відгалуженнями  від  повітряної  лінії.  У  цьому разі поділ РЕN-провідника на Р Е - і N -провідники необхідно здійснювати до ввідного захисно-комутаційного аппарата.
1.7.147. Якщо, починаючи з якої-небудь точки електроустановки, P E N -n p o відник  поділено  на N -  і  РЕ-провідники,  то  об’ єднувати  ці  провідники,  а також
приєднувати N-провідник до заземлених чаcтин за цією точкою по ходу розподілу
енергії  не  дозволено.
   
1.7.81. «ПЗВ  заборонено  застосовувати  в  електроустановках  із  системою  TN-C».
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #20 : 09 Липень 2015, 08:08:15 »
Тогда получается согласно п.2.7.4. ПУЭ "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику."

Что бы поправить замечание инспектора нужно установить однополюсный автомат на вводе перед счетчиком.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #21 : 09 Липень 2015, 09:32:38 »
Да. Учитывая, что это существующие однофазные сети. В новых проектируемых, запрещено использовать 2-х проводные линии для подключения однофазных нагрузок
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #22 : 12 Липень 2015, 08:37:37 »
В замечании инспектора сказано. Коротко: "АВ без расчепления нуля".
Правильно сформулированный приказ несет в себе 99% его выполнения. Обратитесь к инспектору и пусть он укажет Вам на несоответствие в схеме с ссылкой на нормативный документ. Пусть у него будет хоть какая-то нормативно-правовая база замечания, а не просто "хотелка" потрепать Вам нервы
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: