Хорошо, а как объяснить тот факт, что:
- в старом ПУЭ 6 издание. п.7.1.53 конкретно написано двухполюсный выключатель или рубильник перед счетчиком.
- в новом ( незнаю может уже и не новое 2е издание переработанное и дополненное 2009) п.2.7.4 написано прем перед счетчиком каждую фазу. За ноль не сказано
В Правилах устройства электроустановок отсутствует запрещение применения 4-полюсных выключателей в трехфазных цепях и 2-полюсных выключателей в однофазных цепях для отключения нулевого рабочего проводника одновременно с фазными. Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников. Одновременно оговорены условия, при выполнении которых не требуется обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводнике. Главой 3.1 «ПУЭ» оговорено, что согласно п.3.1.18. «У разі захисту мереж із глухозаземленою нейтраллю за допомогою автоматичних вимикачів розчіплювачі їх треба установлювати в усіх нормально незаземлених провідниках..» и расцепители в нейтральных проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются все проводники цепи, находящиеся под напряжением.
В цепи PEN-проводника установка защитно-коммутационных аппаратов не допускается ПУЭ п. 1.7.157. « Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола Р Е - і P E N –провідників.
Допускається одночасно вимикати всі провідники на вводі в електроустановки індивідуальних житлових, дачних будинків і аналогічних до них об’єктів,
які живляться однофазними відгалуженнями від повітряної лінії. У цьому разі поділ РЕN-провідника на Р Е - і N -провідники необхідно здійснювати до ввідного захисно-комутаційного аппарата.
1.7.147. Якщо, починаючи з якої-небудь точки електроустановки, P E N -n p o відник поділено на N - і РЕ-провідники,
то об’ єднувати ці провідники, а також
приєднувати N-провідник до заземлених чаcтин за цією точкою по ходу розподілу
енергії не дозволено. 1.7.81. «ПЗВ заборонено застосовувати в електроустановках із системою TN-C».