Замечание инспектора
« : 08 Липень 2015, 09:36:55 »
В замечании инспектора сказано. Коротко: "АВ без расчепления нуля".
АВ - я так понимаю автоматический выключатель.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #1 : 08 Липень 2015, 09:39:00 »
Я так понимаю это:
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #2 : 08 Липень 2015, 09:40:01 »
Так что нужен однополюсный автомат, но по моему все сделано правильно. ПОМОГИТЕ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #3 : 08 Липень 2015, 10:21:37 »
Все правильно сказал инспектор. Ноль рвать нельзя. Нужен однополюсный автомат и такое же УЗО.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #4 : 08 Липень 2015, 10:24:41 »
Где написано? пункт указанный выше не запрещает.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #5 : 08 Липень 2015, 10:56:48 »
Вот тут и говорится
Quote (selected)
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #6 : 08 Липень 2015, 11:23:45 »
Речь идет о вводном автомате. И рвем мы N.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #7 : 08 Липень 2015, 11:28:14 »
Ноль рвать нельзя.
Ноль (N) не запрещается рвать , нельзя рвать PE и PEN . Во вложенной схеме рвется N .
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников
« Останнє редагування: 08 Липень 2015, 11:29:55 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #8 : 08 Липень 2015, 11:29:03 »
Инспектор настаивает на замене вводного двухполюсного на однополюсный автомат.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #9 : 08 Липень 2015, 11:31:00 »
Инспектор настаивает
Пусть обоснует .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #10 : 08 Липень 2015, 11:32:05 »
Получается на чертеже, все правильно.
Есть мысль что из-за двухпроводных потребителей (существующая сеть) квартиры, нужно ставить однополюсный автомат.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #11 : 08 Липень 2015, 11:34:17 »
Roman3R, Согласен. Не досмотрел.  Bow
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #12 : 08 Липень 2015, 13:12:40 »
Инспектор настаивает на замене вводного двухполюсного на однополюсный автомат.

Я считаю, что инспектор прав. Вед существующая сеть квартиры осталась старая не реконструированная 2-х проводная, где используется система заземления ТN-C и совмещенный РЕN проводник, который нельзя рвать. Тут или заменяте существующую проводку на 3-х проводную с разделенными N и РЕ или меняете вводной автомат на однополюсный.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #13 : 08 Липень 2015, 13:34:37 »
И хочу, но не могу согласиться, ПУЭ не запрещает.
После реконструкции ввода это уже N проводник.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замечание инспектора
« Reply #14 : 08 Липень 2015, 14:50:11 »
И хочу, но не могу согласиться, ПУЭ не запрещает.
После реконструкции ввода это уже N проводник.
Вы не правы. Реконструкция одного только ввода без реконструкции существующих сетей и приведения к системе заземления ТN-C-S ничего не дает в смысле безопасного обслуживания. Скажем, вы выполняете в существующей ванной комнате дополнительную систему уравнивания потенциалов, соеденяя душевой поддон или ванную, токопроводящие трубопроводы входящие в ванную на эквипотенциальном клеммнике с РЕ. Но какая при этом будет защита, если вы рвете совмещенный РЕN проводник при вводе в квартиру при 2-х проводной схеме. Тогда выполняйте реконструкцию существующей проводки, заменяя на 3-х проводную с разделенными N и РЕ. Фазу и рабочий N проводник будете рвать на АВ, а защитный, как и положено по ПУЭ-нет.