Автор Тема: Расстояние между взаиморезервируемыми кабелями в земле  (Прочитано 25089 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що в цьому випадку заважає встановити облік в РУ-0,4кВ після ввідного автомату?
При умові що до цієї підстанції не приєднуються інші споживачі . А якщо це не так ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос в тему:

При очень стесненных условиях можно ли прокладывать в одной траншее взаиморезервируемые кабели (питание 1 категории) в одной траншее В ДВУСТЕННЫХ ГИБКИХ ГОФРОТРУБАХ В 2 ряда вплотную ("ООО") ?


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка взаиморезервирующих кабелей регламентировалась «Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» СН 174-75, с выходом взамен НТП ЭПП-94 ВНИПИ "Тяжпромэлектропроекта", в котором упущен этот вопрос, даеться разяснения по прокладке согласно которого:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.61 «ПУЭ»  при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Илья_kzn

  • Гість
TOPAZ, дай пожалуйста ссылку на документ

  п2.6. Прокладка кабелей в грунте (траншее) читай пункт 2.6.7 Взаиморезервирующие кабели (за исключением третьей линии особой группы I категории) допускается прокладывать в разных траншеях с росстояниями между траншеями не менее 1 метра или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 метра. В стеснённых условиях допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра (за исключением прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.