ДБН В.2.5-23-2010 "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения"
п.5.11 "Сечение проводников следует выбирать по условиям нагревания длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверять по падению напряжения у наиболее отдаленного потребителя, соответствию вставкам аппаратов защиты, электромеханическим нагрузкам, которые могут иметь место в результате токов КЗ, механическим нагрузкам, которые могут испытывать проводники, требованиям экономичности. В жилых помещениях медные проводники должны иметь сечение не меньше указанного в таблице 5.1."
Наименование линии Минимальное сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир и комнат общежитий 4,0