Автор Тема: принцип выбора сечения проводников: нагреватели - 4 мм.кв, розетки - 2,5 мм.кв, освещение - 1,5 мм.к  (Прочитано 2287 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктория

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Существует общепринятый принцип для выбора сечения проводников: для освещения - 1,5 мм.кв., для розеток - 2,5 мм.кв., для электрообогревателей - 4 мм.кв. Подскажите, в каком нормативном документе прописаны эти сечения?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Существует общепринятый принцип для выбора сечения проводников: для освещения - 1,5 мм.кв., для розеток - 2,5 мм.кв., для электрообогревателей - 4 мм.кв. Подскажите, в каком нормативном документе прописаны эти сечения?
Нет такого документа. Сечение выбирается исходя из расчетной нагрузки и потери напряжения в линии.
НТП-99 п.7.4. "Проводники питающих электрических сетей выбираются по расчетному току линии, а проводники ответвлений к электроприемникам с продолжительным режимом работы - по номинальному току электроприемника.
Длительно допустимый ток выбранного проводника должен быть не меньше расчетного тока линии или номинального тока электроприемника.
Если по потере напряжения, механической прочности или другим условиям необходимо
большее сечение, чем выбранное по длительно допустимой нагрузке, то сечение проводника должно быть увеличено, чтобы удовлетворять всем нормативным требованиям."
 
« Останнє редагування: 06 Липень 2015, 11:32:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существует общепринятый принцип для выбора сечения проводников: для освещения - 1,5 мм.кв., для розеток - 2,5 мм.кв., для электрообогревателей - 4 мм.кв
В ПУЕ є прописані лише найменш допустимі перерізи жил провідників в електромережах житлових будинків . ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01) табл. 2.1
          групові 1,5 мм.кв
          розподільна до квартирних щитків електролічильників 2,5 мм.кв
          розподільна (стояки) для живлення квартир 4 мм.кв
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения"
п.5.11 "Сечение проводников следует выбирать по условиям нагревания длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверять по падению напряжения у наиболее отдаленного потребителя, соответствию вставкам аппаратов защиты, электромеханическим нагрузкам, которые могут иметь место в результате токов КЗ, механическим нагрузкам, которые могут испытывать проводники, требованиям экономичности. В жилых помещениях медные проводники должны иметь сечение не меньше указанного в таблице 5.1."

Наименование линии   Минимальное сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей    1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику    2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир и комнат общежитий    4,0


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.