Пожалуйста разъясните мне такую штуку. На какой высоте от земли должна проходить кабельная линия на тросовой подвеске по стойкам приваренным к забору?

ПУЭ говорит: 2.4.50Відстань по вертикалі від самоутримних проводів ПЛІ за найбільшої стріли провисання до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевості або до проїзної частини вулиці повинна бути не менше ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може бути зменшена до 2,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.

Считать ли забор труднодоступной местностью?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #1 : 27 Січень 2009, 00:27:10 »
Данная кабельная линия случайно питает не охранное освещение???
Но в любом случае троссовая проводка является не защищенной от механических повреждений и ее высота не должна быть меньше 2,0м.
В противном случае невозможно избежать защиты кабеля от мех. повреждений
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #2 : 27 Січень 2009, 00:34:59 »
Нет, эта линия питает небольшой АБК, а забор высотой 3 м разделяет территорию двух предприятий и является единственной возможной трассой, но на беду его в одном месте пересекает транспортный трубопровод до которого всего 4.2 м :(. Подниматься над ним тяжело, вот и думаю можно ли до 3 м линию опустить

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #3 : 27 Січень 2009, 00:50:19 »
Я думаю, легко.
Одно условие, согласовать с собственником предприятия, на чьем балансе находится этот забор (для тех кто будет смеятся - отвечаю не смешно потом будет, когда проект бедет сделан и собственник забора его не согласует).
По этому забору могут быть проложены сети охранного освещения и тогда собственник забора скорее всего откажет, т.к. АБК как я понял находится на территории другого предприятия.
Кстати сколько питающих фидеров имеет АБК?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #4 : 27 Січень 2009, 00:58:23 »
С хозяином забора согласовано, охранного освещения нет, АБК запитан по III категории, так что кабель один

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #5 : 27 Січень 2009, 01:09:32 »
Не понял почему III категория, какова площадь и этажность АБК, а также численность сотрудников
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #6 : 27 Січень 2009, 01:15:54 »
3 этажа, 430м2, 40 чел в 2 смены. III категория мне дана в задании и ТУ, так что...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #7 : 27 Січень 2009, 01:23:50 »
Завтра более подробно посмотрю НТД и отвечу точно.
Но по моему должна быть II категория, а как же системы дымоудаления которые наши вентиляционщики проектируют в каждом АБК, впрочем на Украине могут быть совсем другие нормы в отношении электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #8 : 27 Січень 2009, 01:27:02 »
Да нет там ничего что питается по первой или второй категории :) Кроме эвакуационного освещения которое с а/б. Даже пожарную сигнализацию не заказывали ;)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #9 : 27 Січень 2009, 01:30:11 »
Насчет дымоудаления, уточни.
Как насчет освещения безопасности :-[?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #10 : 27 Січень 2009, 01:41:21 »
Дымоудаления нет и не будет :( Освещение безопасности от а/б. Да в общем категория снабжения, как и адекватность ТУ на совести заказчика. Мне бы без нарушения норм кабель провести :)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #11 : 27 Січень 2009, 01:54:11 »
Цитата: Bobertigra
Кроме эвакуационного освещения которое с а/б.
Цитата: Bobertigra
Освещение безопасности от а/б.
Уточняю эвакуационное освещение и освещение безопасности две совершенно разные вещи, как небо и земля :-[.

Цитата из нашего Российского ПУЭ (изд.7):
Quote (selected)
Аварийное освещение

6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.

6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

6.1.28. Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.

6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2).
Может у Вас по другому, не знаю?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #12 : 27 Січень 2009, 02:14:35 »
Цитата: Bobertigra
Даже пожарную сигнализацию не заказывали
А это в первую очередь не правильно, а во вторую - весма глупо :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #13 : 27 Січень 2009, 10:23:42 »
Отклонюсь от темы и розкажу свою историю про забор !!!!!!!!!!!!!!
Был у меня один обект (г. Киев) Котельня заказала определенный вид робот и на период времянки нужно было кинуть кабель от ихней ТП 10/0.4   30 м. Все должно было идти по ихней територии. Они захотели по забору, я нарисовал они согласовали ,НО есть ещё Киевэнерго которая была категорически против. Да вообше по забору это не самый лудший вариант
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по стойкам над забором
« Reply #14 : 27 Січень 2009, 21:59:31 »
To Generator. У нас то же самое. Просто ночью уже все мысли спутались. Есть эвакуационное освещенеие, освещения безопасности нет согласно предоставленной технологии.

 