Автор Тема: ПВХ гофра vs полиамид гофра vs армированная труба.  (Прочитано 9037 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каталоге у Вас много информации по этим трубах, но она вся разбросана по разделам, я так и не понял, какую лучше применят для той или иной цели. Например, зачем нужна армированная труба, если обычная гофра тяжелой серии намного прочнее (750Н против 300Н) и при этом намного дешевле? Хотелось бы, что бы вы прошлись по плюсам и минусам всех этих труб.
Интересует также, может ли одна из этих труб быть полноценной заменой металлорукаву?

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
    Здравствуйте.
    Как известно, решения "на все случаи жизни" не бывает, так же и каждый из видов электротехнических труб производится под определенные условия эксплуатации и имеет специфические особенности, которые  обуславливают их сферы использования, именно по этой причине компания производит такой широкий ассортимент электротехнических труб.
    Упомянутая вами гофрированная ПВХ труба 9 серии, выпускаемая в тяжелой модификации имеет высокую жесткость, ввиду этого, предназначена для закладки в бетон при монолитно-каркасном строительстве и для повышенной механической защиты провода при открытой прокладке внутри помещений. Что до прокладки вне помещений, как в вашем случае, такой монтаж нежелателен, поскольку даже с повышенной толщиной стенки ПВХ труба является неустойчивой к воздействию ультрафиолета, и со временем её эксплуатационные качества будут ухудшаться. К тому же, для некоторых задач она имеет завышенные показатели жесткости, по этому не во всех случаях  корректно ориентироваться на эти показатели, часто наоборот от электротехнической трубы требуется повышенная гибкость и эластичность, как в тех случаях когда выполняется подвод питания к оборудованию которое испытывает вибрационные и механические воздействия. В этом случае, армированные или полиамидные трубы будут более актуальны, поскольку ввиду свойств материалов из которых они изготовлены и особенностей конструкции способны выдерживать такие воздействия протяжении длительного времени.
    Еще одним фактор на который я бы советовал обратить внимание, при выборе серии труб для прокладки кабеля, это возможность организации герметичных вводов и соединений, далеко не все серии электротехнических труб имеют аксессуары способные обеспечить высокую степень защиты IP. К сериям армированной и индустриальной труб такие аксессуары имеются (муфты, переходники), что позволяет создавать соединения с высокий уровень пыле-влагозащиты, вплоть до IP 68.
     Так же, некоторые специалисты в погоне за удешевлением монтажа, упорно не хотят обращать внимание на климатическое исполнение продукта и его устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Взять ту же гофрированную трубу из ПВХ, которая предназначена только для прокладки в помещениях, в штрабах, за подшивкой потолка и облицовкой стен (климатическое исп. У3), но её повсеместно можно увидеть смонтированной открыто по фасадам, а то и вообще лежащую на грунте со всеми вытекающими из этого последствиями.
    Если говорить про возможность замены металлорукава на аналог из полимера, я вижу две альтернативы это армированные или полиамидные трубы. Какую из них использовать зависит от бюджета строительства и от  места размещения электропроводки (открыто, в помещении, под навесом). На мой взгляд, более предпочтительней использовать полиамидную трубу, поскольку этот материал, в отличии от ПВХ, не боится высоких температур ( t эксп до 105 оС), устойчив на изгиб и вибрации, не состаривается при воздействии ультрафиолетового излучения, не ржавеет (что логично), не требует заземления. Единственное в чем полимерные трубы уступают металлорукаву это механическая прочность, устойчивость к воздействию пламени и только. Обращаю ваше внимание, что стандартное исполнение металлорукава, выполненное из оцинкованной ленты, предназначено для использования в помещениях (климатическое исполнение У3), то есть об открытом монтаже не может быть и речи, в таких случаях следует использовать специальные исполнения выполненные из нержавеющей стали или металлорукав в оболочке из полимерного покрытия, которые к слову сказать, будут дороже армированных и индустриальных труб. ttp://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/Plastic_tubes_DKC_.pdf
    Хочу отметить, что не так давно, нашей компанией был выкуплен завод и торговой марки СOSMEC (Италия), которая специализируется на выпуске металлорукава в различных его исполнениях, металлических труб и широком ассортименте аксессуаров к этим системам. Поэтому, если полимерные электротехнические трубы, по какой либо причине, не позволяют решить ваше техническое задание, мы можем предложить  решения на базе металлорукава и металлических труб. http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/Cosmec_DKC_.pdf , http://www.cosmec.net/
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2015, 14:32:21 від DKC »
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
     По сферам использования електротехнических труб производства ДКС хочу подытожить:
Гофрированная труба из ПВХ (Серия 9)
    Скрытая прокладка в штрабах и стяжке полов из несгораемых материалов; Прокладка в пустотах фальшполов и фальшпотолков из несгораемых материалов; Допускается открытая прокладка внутри помещений; Трубы тяжелой и сверхтяжелой серии подходят для заливки в бетон, при этом монтаж необходимо производить при положительной температуре воздуха; Не рекомендуется открытая прокладка по фасадам зданий (прямые солнечные лучи разрушают полимерные соединения пластиката и труба приходит в негодность); Запрещена скрытая прокладка внутри горючих материалов.
Гофрированная труба из полиэтилена (Серия 7)
    Заливка в бетон; Скрытая прокладка в штрабах стен и стяжке полов из несгораемых материалов; Не допускается скрытая прокладка в пустотах фальшстен и фальшпотолков; Запрещена как скрытая прокладка внутри сгораемых материалов, так и открытая прокладка внутри помещений.
Индустриальная труба из полиамида
    Применяется для защиты кабелей в промышленном оборудовании (станки, агрегаты, поточные линии, роботы); Для внутренней разводки распределительных шкафов, защита проводов питания камер уличного видеонаблюдения телекоммуникационных сетей прокладываемых открыто (телевизионных, компьютерных, телефонных, оптоковолоконных); Открытая прокладка как внутри, так и снаружи зданий, по горючим материалам прокладка не допускается; Прокладка в помещениях с высокой температурой окружающей среды и возможностью местного нагрева поверхностей до 105оС. Обладает высокой ударной прочностью, гибкостью (не менее 200 000 изгибов), труба имеет повышенной эластичностью и износостойкостью, устойчива к ультрафиолету. 
Жесткая ПВХ труба (серия 6)
    Открытая прокладка внутри помещений; Открытая прокладка по фасадам зданий, но под навесом в отсутствии прямого воздействия ультрафиолета; Скрытой прокладки в стяжке полов из несгораемых материалов, а так же для заливки в бетон; Допускается скрытая прокладка в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из несгораемым материалов.
Атмосферостойкая жесткая труба  (серия 6UF)
    Трубы отличаются от стандартной серии 6 специальным ударопрочным и морозостойким пластиком, устойчивым к ультрафиолетовым лучам, который позволяет использовать трубы при внешней прокладке по фасадам зданий.
Армированная гибкая труба
    Прокладка к механизмам с подвижными частями, подвергающимся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации, для прокладки информационных и силовых сетей на любых сложных участках при поворотах в различных плоскостях, по сферическим поверхностям и т.д.; Защита кабелей на участках между технологическим оборудованием на производстве и между щитами питания и управления; Для изготовления гибких муфт; Открытая прокладки внутри помещений, по фасадам зданий; Допускается скрытая прокладка в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из несгораемых материалов.

     Вопрос применения тех или иных видов электротехнических труб достаточно обширный, по этому полную информацию или какие-либо определенные рекомендации я смогу вам дать опираясь на конкретные техническое задание или сферу где планируеться использовать трубы.
Более детальную техническу информацию по продукции вы можете скачать по ссылке: http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/zhestkie-i-armirovannye-truby-ekspress/ (подозреваю, что каталог с нашей продукцией у вас имеется)
 
С Уважением Руководитель Учебного центра "ДКС Украины" Гузович Максим.
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2015, 00:33:46 від DKC »
Культура монтажа

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю