Автор Тема: Аналоги КРШУ, КРШС на Украине  (Прочитано 2546 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алексей Орлов

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ТД Укркабель
    • Awards
Добрый день коллеги, обращается заказчик с просьбой поставить кабель марки КРШУ, КРШС. На просторах форума нашел информацию, что возможна замена на НРШМ. Но его неудобно искать ввиду малых количеств, можно ли предложить человеку КГ или КГНВ? Заранее благодарю за помощь.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аналоги КРШУ, КРШС на Украине
« Reply #1 : 02 Липень 2015, 09:12:40 »
Согласно
http://www.ruscable.ru/info/cable/

Quote (selected)
КРШС, КРШУ
ТУ 16-705.244-82
В резиновой оболочке с повышенной озоностойкостью и холодостойкостью
Для гибкого соединения электрических устройств при температуре от -50 "С до +65 "С


Quote (selected)
КГ
кг-хл кг-т кгн кпг кпгс кпгсн   
ТУ 16.К73.05-93
Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В


Не уверен, что кабели КГ или КГНВ обладают "повышенной озоностойкостью и холодостойкостью"
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Алексей Орлов

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ТД Укркабель
    • Awards
Re: Аналоги КРШУ, КРШС на Украине
« Reply #2 : 02 Липень 2015, 09:50:28 »
Тоесть в принципе если закрыть глаза на эти параметры КГНВ в данном случае подойдут?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аналоги КРШУ, КРШС на Украине
« Reply #3 : 02 Липень 2015, 10:04:23 »
Алексей Орлов, Ну как сказать, это разные кабели. Я бы уточнил у заказчика где и в каких условиях этот кабель будет эксплуатироваться, и исходя из этого уже и подбирал бы аналог. Что если для него "хладостойкость" критическое требование?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Алексей Орлов

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ТД Укркабель
    • Awards
Re: Аналоги КРШУ, КРШС на Украине
« Reply #4 : 02 Липень 2015, 15:38:31 »
Спасибо огромное за помощь! Bow
 Выяснили, что эти показатели не столь критичны!
 Человек доволен - меньше геморроя в поисках! :thumbsup: beer

 