что произойдет при срабатывании Вашей защиты?
При срабатывании защиты - отключается вакуумный выключатель (6кВ). Потребитель обесточен.
Из ПУЭ: 3.2.4. Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения КЗ ... / это выполняет мгновенная защита, от КЗ;
3.2.10. Для релейных защит с выдержками времени ... / это выполняет интегральная защита;
Счётчик НЕ отключается, токовая цепь НЕ-РАЗРЫВНАЯ, 3-х фазное напряжение подается от внешнего трансформатора напряжения (всегда есть).
Местный энергосбыт не привлекается (существует внутриусобчик).
Про вакуумник
Но у него свое устройство защиты, со своей схемой вторичных соединений
В данном случае это устройство управляет только своими механизмами, выдает сигналы состояния во внешнюю среду, выполняет команды "ВКЛЮЧИТЬ" и "ВЫКЛЮЧИТЬ" которые подаются из внешней среды, от устройств управления.
Хочу сузить вопрос, оставим в покое систему защиты,
Вопрос в последовательности включения электросчётчика, разность потенциалов точки 5 и точек 3 и 9, см. рис. nik1.png, и влияние этой разницы в погрешность эл.счетчика. На рис. nik2.jpg Вариант 1 разницы потенциалов НЕТ, а в Варианте 2 - присутствует: вот какова здесь погрешность измерения, и допускается ли такое включение.