Автор Тема: трубы в фундаменте  (Прочитано 2714 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
трубы в фундаменте
« : 14 Квітень 2009, 15:17:09 »
нуждаюсь в совете...
проектируется здание квадратной формы (эскиз в приложении)
щитовая предусмотрена в углу квадрата.
предполагается установка двух ГРЩ в отдаленных от ВРУ частях здания
передача от ВРУ до ГРЩ планируется кабельными линиями в трубах, заложеных в фундамент.
передача по кабельным конструкциям (что было бы более приемлемо) затруднена в силу архитектурых особенностей.
есть небольшой коридор, но пространство под потолком там занято вентиляцией и др., а высота - 3м. планируются трубы под каридором.
целесообразен ли такой вариант?
какие трубы использовать? (сталь, а/ц, полиэтилен...)
в каких нормативах об этом почитать? (нужны ли колодци, на какой глубине...)
спасибо всем, кто примет участие в теме...

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #1 : 14 Квітень 2009, 15:18:34 »
вот эскиз

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #2 : 14 Квітень 2009, 15:37:34 »
Можно попробовать посмотреть типовый А6-92 (http://tipovoy-proekt.ru/kl.html), а можно там же (на той же страничке) попробовать и другие варианты подходящие к ситуации - там много всякого
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #3 : 14 Квітень 2009, 15:54:20 »
сейчас я как раз и занимаюсь изучением таких материаллов...

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #4 : 20 Квітень 2009, 16:53:56 »
делал раз такое. правда шуровал через паркинг. заложил 10 ПВХ 110 мм в ряд с расстоянием между ними 50 мм (требование КЭ) через 30 м сделали колодец (посреди паркинга  :D ) для разворота и протяжки кабелей 1800 по высоте, над ним будка для входа и спуска. правда объект ещё не здан, но проектные решения были согласованы в КЭ

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #5 : 20 Квітень 2009, 17:31:13 »
ЗМЕЙ, а почему ПВХ, а не полиэтилен? на какой глубине закладывали трубы? может были еще какие-то требования? буду рад любой помощи, так как с закладкой труб в фундаменте помещения столкнулся впервые...

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #6 : 21 Квітень 2009, 09:13:12 »
Проект  такой не делал. Но делали монтаж пару лет назад. Заложили металические трубы От ВРУ до ГРЩ. Через 20 метров поставили металические  протяжные коробки. Накрыли толстым металом чтоб можно было ездить. уже пару лет стоит и ничего не случилось.  Как по мне оптимальный вариант.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: трубы в фундаменте
« Reply #7 : 01 Травень 2009, 14:53:18 »
aleks, вношу поправку
Цитата: ЗМЕЙ
над ним будка для входа и спуска. правда объект ещё не здан, но проектные решения были согласованы в КЭ
.пошли согласовывать в КЭ проект. выход из будки в паркинг категорически нет. надо делать люк наверху и лестницу с промежуточной площадкой по середине. то есть конкретно к трубам, и способу прокладки замечаний нет

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю