Автор Тема: Получение ТУ 4000кВт  (Прочитано 3932 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Goodvin

  • Гість
Получение ТУ 4000кВт
« : 26 Січень 2009, 10:53:23 »
Добрый день. Коллеги подскажите плз..для получения ТУ на такую мощность требуют технические обоснования. Если кто сталкивался, поделитесь опытом как, они делаются. Заранее благодарен.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #1 : 26 Січень 2009, 11:22:52 »
подавал опросник на 14 065 кВт (объект на стадии "П" закончен, прошел экспертизу, замечания сняты), естественно никто (а именно - Киевэнерго) нам столько дал (строго говоря, ТУ у нас уже были на 4200 кВт, полученные предыдущим проектировщиком, но заказчик попросил еще раз оформить опросный лист, но ничего сверх того не сочиняли - я так понимаю, это была забота заказчика). Поскольку у нас изначально планировалась когенерационная установка, то нам нужно было знать на сколько можно рассчитывать от городских сетей
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #2 : 26 Січень 2009, 12:32:11 »
Цитата: Electrician
у нас изначально планировалась когенерационная установка
  и КУ прошла экспертизу? Меня интересует можно ли сейчас запроектировать и ввести в эксплуатацию КУ в качестве основного источника электро/тепло снабжения без подключения к городским сетям? Или с подключения к городским сетям как к резервному источнику.
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #3 : 26 Січень 2009, 16:19:37 »
Цитата: AleksandrPol
КУ прошла экспертизу
да. Насколько я понимаю, проблемы с КУ могут быть в основном со стороны ОВОС (выхлопы, шум), если с газом и водой все нормально. У нас этот раздел делал Синапс
я знаю не все, а только половину

Goodvin

  • Гість
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #4 : 27 Січень 2009, 09:37:51 »
А можно пример опросника?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #5 : 27 Січень 2009, 10:52:36 »
Цитата: Goodvin
А можно пример опросника?
честно говоря, не знаю - а надо ли  ;)? Ничего примечательного - абсолютно обыкновенный опросный лист (за исключением цифирок)
я знаю не все, а только половину

Goodvin

  • Гість
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #6 : 27 Січень 2009, 13:34:29 »
Цитата: Goodvin
абсолютно обыкновенный опросный лист
Дело в том что нам надо взять ТУ на 4000кВт мощности, а ДПР просит обосновать эту цифру мол почему именно столько.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #7 : 27 Січень 2009, 14:21:21 »
Боюсь мой опросный мало чем поможет, но прилагаю. Удалил только данные заказчика и проектировщика.
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #8 : 27 Січень 2009, 15:22:38 »
Цитата: Goodvin
ДПР просит обосновать эту цифру
Обосновывать нужно не опросником, а приложить расчет расчетной нагрузки. Когда они сомневаются в величине Рр, они просят ее обосновать. Чтобы не делать зря работу. Выдадут на 4000 а окажется что нужно 1000, и условия совсем другие...
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #9 : 27 Січень 2009, 15:24:03 »
Цитата: AleksandrPol
а приложить расчет расчетной нагрузки
во-во  :thumbsup:
я знаю не все, а только половину

Goodvin

  • Гість
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #10 : 27 Січень 2009, 16:05:38 »
Расчёт можно произвести по ДБНу или есть другая методика специально для ДПР?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #11 : 27 Січень 2009, 16:10:33 »
Цитата: Goodvin
Расчёт можно произвести по ДБНу или есть другая методика специально для ДПР?
Вряд ли ДПР имеет право требовать, что то помимо ДБН, насколько я слышал разговоры в ДПР на тему расчета мощности, там ссылаются на ДБН
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #12 : 27 Січень 2009, 16:16:34 »
ДБН, о других нормах я не слышал...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #13 : 25 Березень 2009, 15:15:48 »
Цитата: Goodvin
нам надо взять ТУ на 4000кВт мощности, а ДПР просит обосновать эту цифру
вы когда заполняете опросный на 4000кВт из чего то выходите, вот и представьте эти рассчеты. или 4000кВт просто "с потолка"?

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Получение ТУ 4000кВт
« Reply #14 : 01 Травень 2009, 15:05:58 »
Electrician, вы из городской сети брали энергию как третий источник?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: