Автор Тема: выбор кабеля для двигателя 7.5 кВт  (Прочитано 2298 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите правильно подобрать питающий кабель.
3-фазный двигатель, мощность 7.5 кВт, механизм - вентилятор, второй двигатель - нория. длина линии 70 метров. из онлайн программы расчета получается, что хватит ВВГ4х2.5. на форумах пишут, что нужно минимум 4х4. как быть?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просчитайте по потерям напряжения и получится ВВГ 4х4,0

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плюс еще нужно подобрать автомат в голове чтобы чувствовал однофазное кз и при этом отстроенный от пусковых токов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: