Необходимо выполнить ответвление от ВЛ-10кВ кабелем (100м) к КТП. Для подключения кабеля к ВЛ-10кВ Заказчик хочет установить на существующей опоре ВЛ-10кВ разъединитель и предохранители. В типовом проекте устанавливается только разъединитель, без предохранителей. Допускается ли установка предохранителей в данном случае? Спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, В принципе - почему нет. Будет защищать от к.з. свою линию. Тогда теоретически можно в КТП не ставить. Ну или поставить того же номинала.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то нормы не требуют установку предохранителей на ответвлении от магистральной линии. Да и когда коснется вопрос по конструктивному оформлению и разработке узла установки предохранителей возникнут проблемы, как и по их обслуживанию. Типового решения установки предохранителей на опоре ВЛ, как такового нет.
« Останнє редагування: 18 Червень 2015, 20:50:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   В похожей ситуации у инспектора Госэнергонадзора было 2 вопроса:
1. Зачем?
2. Покажите расчёт.
   В итоге сняли панель с предохранителями.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встречал такую установку предохранителей для мачтовой КТП по типовому проекту РФ ОТП С.03.61.36. Но там абсолютно другой расклад, высоковольтное оборудование установлено не в РУВН, а на опоре. Не представляю, как все это оборудование можно в вашем случае разместить на одной опоре ответвления с разъеденителем, разрядниками, муфтой и приводом.
А, что прописано в ТУ? Потому как для Облэнерго это лишняя головная боль их обслуживать. Да и предохранители нужны ПКТ категории размещения У1.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline records

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 55
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установите 3 однофазных разъединителя Сикам BS 15.

Как пример можете взять подключение СТП на пром опоре с типового 1.14 от СИКАМ. Выкиньте все лишнее и получится норм опора

 