Автор Тема: Зеземление троса для прокладки телефонного провода  (Прочитано 2129 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По опорам наружного освещения (СИП), прокладываю телефонную сеть на тросу, расстояние по вертикали между ними 0,5м. Вопрос по заземлению. Могу ли я использовать заземлитель линии освещения для заземления троса. Или нужно бить отдельно свой заземлитель.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По опорам наружного освещения (СИП), прокладываю телефонную сеть на тросу, расстояние по вертикали между ними 0,5м. Вопрос по заземлению. Могу ли я использовать заземлитель линии освещения для заземления троса. Или нужно бить отдельно свой заземлитель.
Очевидно в вашем случае, для заземления конструкций существующего наружного освещения используется верхний выпуск опоры и сама ж/б опора в качестве заземлителя, сопротивление растекания которого должно быть не >30Oм.
При совместной подвеске СИП наружного освещения и линии связи:
-  кожна опора ПЛІ на ділянці сумісного підвішування повинна мати заземлювальний пристрій з опором заземлення не більше ніж 10 Ом;
-  утримний канат телефонного кабелю разом з металевим сітчастим покрит­тям на кожній опорі ПЛІ треба приєднувати до заземлювача опори самостійним провідником (спуском).
То есть, чтобы выполнить эти требования, необходимо бить свое заземляющее устройство на каждой опоре и соединять канат и кронштейны самостоятельным заземляющим проводником (спуском) с заземляющим устройством.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста с какого документа эти выдержки, а то я такого не нашла.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ-2014, глава 2.4 п.2.4.76.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым покрытием на каждой опоре ВЛИ следует присоединять к заземлителю опоры самостоятельным проводником (спуском).

несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым покрытием - это наш трос

на каждой опоре ВЛИ - сущ. опора

к заземлителю опоры - вот здесь мне не понятно, к сущ.заземлителю опоры Rз.у. не более 10 Ом или по справочнику заземляющее устройство для троса телефонной линии 20 Ом (но. это в начале ив конце троса), а у нас будет возле каждой опоры?

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым покрытием - или это условие не касается моего случая где телефонный провод подвешен на тросу, а касается только кабеля с несущим канатом и металлическим покрытием.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.