Автор Тема: Молниезащита  (Прочитано 7532 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита
« Reply #15 : 16 Липень 2009, 13:33:44 »
ZoloS9479, З НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12    Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита
« Reply #16 : 16 Липень 2009, 14:00:04 »
Цитата: Andjl
НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12    Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
да, спасибо, мне hi_tech уже растлумачил :thumbsup:, только это вопрос больше к нормотворцам ДСТУ  ???, я просто думал по файлу расчета какие-то нестыковки...

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита
« Reply #17 : 16 Липень 2009, 14:05:38 »
ZoloS9479,  В мене є таке приміщення! І що робити? :(

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита
« Reply #18 : 16 Липень 2009, 14:18:41 »
Цитата: ZoloS9479
А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
Да упущено, это еще раньше обнаружили коллеги и вот как вышли из положения. По дод.А РБЗ взрывооп. помещений равен1 или 2 (третьего не дано) См. дальше п. 6.5.1
надійність захисту
для 1 РБЗ-0,99-0,999
для 2 РБЗ- 0,95-0,99. Т.е взяв значение надежности 0,99 мы не нарушаем нормы. Тупо конечно, но что делать, ведь о несовершенности норм уже говорилось на форуме
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита
« Reply #19 : 17 Липень 2009, 11:12:59 »
В мене закрадається думка, що це просто опечатка замість 21 повинно бути 22!!!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита
« Reply #20 : 18 Січень 2010, 23:14:24 »
Обновил расчет. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591
Благодаря Sergiusz была обнаружена ошибка в расчете одиночного тросового молниеотвода для Рз = 0,99 и Рз = 0,999 при высоте молниеотвода выше 30 м.

 