Автор Тема: Использование фотореле в освещении улиц  (Прочитано 2595 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день коллеги.
Кто знает, какими нормами запрещено использовать в наружном освещении улиц, парков фотореле??

В м.Броварах только по реле времени или сигналу диспетчера зажигают улицы и гор.свет в часной беседе сообщил, мол, что фотореле запрещено...по технике безопасности)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
только по реле времени или сигналу диспетчера
це може бути пов"язане з тим, що в певні години для потреб вуличного освітлення (що оплачується з бюджетів) діють спец тарифи, а з допомогою фотореле це практично неможливо регулювати.


фотореле запрещено...по технике безопасности
дивно. нехай пояснять, чому саме.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто знает, какими нормами запрещено использовать в наружном освещении улиц, парков фотореле??
дивно. нехай пояснять, чому саме.

СН 541-82 , ИНСТРУКЦИЯпо проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов

3.22. Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным — телемеханическим или дистанционным.
« Останнє редагування: 12 Червень 2015, 14:35:30 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СН 541-82
Может можно что-то посовременнее поискать?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В подсветке дома мы использовали фотореле. В наружных сетях все управление освещением - централизованное с пульта.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немного не в тему. В рекламном освещении мы очень часто (по требованию заказчика) используем и реле времени и сумеречное реле. Алгоритм следующий: зимой рекламное освещение включается то фотореле и выключается в 24:00 потом в 6:00 включается по фотореле и выключается сумеречным реле. В сетях наружного освещения, очень часто, бывает, что ночью в какой то период работает не все освещение а только часть - одна фаза, возможно для этого, когда движение на улице минимально, ну скажем с 1 часу ночи до 5 утра и нужно управление реле времени

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Ну это в шкафах наружного освещения есть вечерняя группа и ночная.
Spoiler (click to show/hide)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем такие сложности с использованием фото- или сумеречного реле? Все равно Вы будете запитывать свою осветительную установку от наружных сетей. Примените диф. тарифный расчетный учет с управлением откл/вкл. нагрузки. Заказчики, а это как правило местные органы самоуправления, остаются довольны тем, что: во- первых - происходит четкая автоматизация процесса освещения, во-вторых - освещения используется в льготный тариф.  Фотореле как правило захватывает основной тариф, а это немалая копеечка. НИК рекомендует использовать в цепях управления нагрузки пром. реле для управления катушки магнитного пускателя.     
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

boldyin

  • Гість
Есть у Новатек-Электро классный таймер называется РЭВ-303. В нем есть один из режимов Астрономический. Фишка в том что в нем ты задаешь свое местоположение по широте и долготе и таймер автоматически рассчитывает время восхода и захода солнца в том месте где находится таймер. И вот благодаря этому можно задать время включения и отключения наружного освещения относительно восхода и захода солнца. Стоит он совсем не дорого, зато к нему не нужно покупать ни каких датчиков. По такому же принципу работает уличное освещение во многих городах только там они отдельно время на каждый день прописывают а здесь автоматически. И настраивать его легко. Так что всем советую ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.