Автор Тема: Трактовка норм при проектировании  (Прочитано 1620 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Mihail123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
1. В 3-х этажном здании, на первом этаже, в трансформаторных камерах с отдельными выходами наружу размещены трансформаторы 0,4 кВ с объёмом масла по 200 кг в каждом. Попадают ли они под пожаротушение согласно п. 7.40 табл. В.2 ДБН В.2.5-56-2010.
2. Отдельное здание для очистки трансформаторного масла с ёмкостью 1,5 м. куб. и устройством для его очистки под п. 7.5 табл. В.2 ДБН В.2.5-56-2010.
3.  Если высота балки больше 5% высоты помещения, а расстояние между балками 2,8 м, можно ли увеличивать расстояние между дымовыми извещателями (внутри образовавшихся отсеков) согласно п. 6.2.9 ДБН В.2.5-56-2010.
Заранее благодарю за мнения.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Да. А откуда сомнения?
2. Аналогично п.1.
3. Смотрите по формулам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, Приложение А, п.А.6.5.1 f) неровные потолки.

Offline Mihail123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
1, 2 понимаю что да, но придётся доказывать заказчику, готовлюсь в плане нормативной базы.
3. По формулам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 нужно ставить в каждый отсек, интересует расстояние между датчиками в отсеке шириной меньше 3 м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3. По формулам ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 нужно ставить в каждый отсек, интересует расстояние между датчиками в отсеке шириной меньше 3 м.
ДБН В.2.5-56 говорит о расстояниях при установке квадратом или треугольником. Если мы ставим не квадратом или треугольником (схемы рекомендованные, имеем право), то мы должны выполнять требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, Таблицы А.1.
Самый верный способ. Берем циркуль и рисуем вокруг извещателя круг соответствующего диаметра. Смотрим, что закрывает, этот круг в пределах балок/помещения/т.п., т.е. что контролируется извещателем. Дальше с этим можно идти на любую экспертизу. :)   

Offline Mihail123

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Все предельно ясно.

 