Будет ли корректным для соктращения точек учета такая организация тех.учёта. На реконструкцию ТП руководство идти не хочет. Поэтому ищем варианты. Задача - тех.учет по каждому цеху.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с тех. учетом.
« Reply #1 : 11 Червень 2015, 08:33:47 »
Смысл обсчитывать две отходящих линии, поставьте на вводе т1 счетчик.
С вторым тр-ром вооще не ясно.Вы собираетесь отнимать ввод от цеха1 для получения потребления третьего цеха?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Verbi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с тех. учетом.
« Reply #2 : 11 Червень 2015, 09:04:00 »
Да, для того чтобы не ставить счётчик на каждую линию к цеху №3. Отнять от ввода показания цеха №1. Таким образом обеспечить учёт по цехам №1 и №3. Насколько это будет корректно?
Руководство как всегда экономит, поэтому задача минимальное кол-во счётчиков.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с тех. учетом.
« Reply #3 : 11 Червень 2015, 09:42:17 »
ИМХо - корректно, только я бы, как заметил коллега yuoras, убрал на Т1 счетчики с отходящих, и поставил бы 1 на вводе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Verbi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с тех. учетом.
« Reply #4 : 11 Червень 2015, 10:22:03 »
И ещё вопрос: на верхнем уровне можно организовать вычитание- т.е. автоматический расчет потребления по цехам? Или это нужно будет делать вручную? Планирую использовать ПО от НИК. :wall: 

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с тех. учетом.
« Reply #5 : 11 Червень 2015, 12:31:16 »
Планирую использовать ПО от НИК.
Добавляйте НИКовское АСКУЭ и программируйте комп.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите с тех. учетом.
« Reply #6 : 11 Червень 2015, 15:58:45 »
убрал на Т1 счетчики с отходящих
Я так понимаю, они их установили, что бы видеть общую потреблённую енергию цехом №1 по всей подстанции.
Ставьте ещё на вводе один счётчик и тогда не надо будет двух счётчиков на ТР-РЕ1, можно просто один с снятых перенести.
ТТ на вводе по-любому должны быть установленны, так как должна работать защита (релейка) 