Автор Тема: Подключение ЗНОМ-35  (Прочитано 8297 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #15 : 22 Травень 2015, 09:33:12 »
Kruhgol, предохранитель должен быть. Как иначе отключить к.з. в обмотках ТН-а?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #16 : 22 Травень 2015, 10:01:00 »
Kruhgol, исходя из категории надежности потребителя. При выводе в ремонт ТН, в случае глухого соединения, ты теряешь секцию и соответственно один трансформатор, ну хотя бы на время разрезания шлейфов на ТН, опять же если будет возможность перевода вторичных цепей релейки на другой ТН.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Kruhgol

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #17 : 02 Червень 2015, 18:18:46 »
поставили ТН жестко подключенные к шинам ОРУ-35кВ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: