Автор Тема: ЩО-90 с учетом  (Прочитано 3577 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЩО-90 с учетом
« : 08 Червень 2015, 16:39:29 »
Коллеги сталкивался ли кто-нибудь с ячейками ЩО-90 с 2-мя фидерными комплектами трансформаторов тока и учетом. Вроде бы Элтехкомп чего-то такое разрабатывал только без счетчиков.
Имеется в виду стандартная панель (2х400 + 2х250 с РПС и ПН2)?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #1 : 08 Червень 2015, 19:26:34 »
Мне приходилось заказывать ящик в ООО"Элекон Лтд" Вишневое согласно их каталога "Оборудование системы электроснабжения"  раздел 8 (см.стр.53 "Структура условного обозначения"), на 2 ввода типа ЯАаУ-2х400/4У1 ІР54.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #2 : 08 Червень 2015, 22:52:16 »
Андрюха, если не ошибаюсь на фидера в ЩО можно спокойно установить трансформаторы тока для учета. А счетчики можно на фасад панели установить.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #3 : 09 Червень 2015, 09:30:20 »
boss, Виталя, а как они там поместятся? И потом что будет со вторичными соплями при открытии/закрытии двери? Хотелось бы чтобы это было заводское изделие, в котором продуманы ответы на эти вопросы, а не хендмейд.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #4 : 09 Червень 2015, 10:47:04 »
Андрюха РЗА,  скорее всего так и будет ))))  По факту - это не большая проблема. Жгут проводов - 22 провода, на испытательную колодку через сальник установленный на двери. Самая большая проблема - подключение отходящего кабеля на такую сборку.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #5 : 09 Червень 2015, 11:51:04 »
Iv_One, так а КИ-шки я так понимаю стоят на двери?
Тогда получается нужно тащить с каждого ТТ до них КВВГ-14х1,5 (6 токовых жил + 4 напряженческие). Итого 4 х КВВГ. В принципе - вариант. (безлич ПВ3 мне лично не нравится, хотя если в пределах одной ячейки... )
Кстати а как у тебя получилось 22 провода - у меня получается либо 4 кабеля, либо 40 проводов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #6 : 09 Червень 2015, 12:20:22 »
Хотелось бы чтобы это было заводское изделие,

Андрюха РЗА, не вижу проблем, обратись непосредственно на завод. Я неоднократно видел подобные решения и не только на стороне 0,4кВ, но и на 10кВ.
http://tesla.in.ua/Paneli-ShchO-90-1?id=1082, в самом низу есть ячейки с учетом, возможно это не совсем то что тебя интересует...

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #7 : 09 Червень 2015, 12:58:18 »
Андрюха РЗА, получилось так: 6 токовых+4 напряжения+1 (который не нужен)  :)  Да, КИ на двери, как в принципе и счетчики. По поводу
Quote (selected)
либо 4 кабеля, либо 40 проводов
если учет на каждый фидер, то ДА. Немного не понял формулировку
Quote (selected)
с 2-мя фидерными комплектами трансформаторов тока и учетом
Ячейка не такая страшная будет, только на счет сечения нужно бы посчитать (согласно ПУЭ 2014 Украина 1.5.19 и 3.4.4  :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #8 : 09 Червень 2015, 17:09:57 »
Сугор, То действительно не совсем оно - мне нужен учен не попанельный а пофидерный. А такое решение как у Теслы есть у многих.
Iv_One, О. теперь сошлось. А фоток такого счастья часом нет?
Тут просто ТП полностью уходит в Киевнегро и как они еще на это посмотрят?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #9 : 09 Червень 2015, 17:13:17 »
Андрюха РЗА, я имел в виду, что счетчик на двери это нормально. В вводных ячейках обычно ставят 2 комплекта ТТ, первый на учет, второй на измерения.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #10 : 09 Червень 2015, 17:54:32 »
Андрюха РЗА, к сожалению нет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #11 : 09 Червень 2015, 18:00:22 »
Сугор, 1 счетчик - да, а тут -то 4. Как они будут размещаться на двери?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #12 : 09 Червень 2015, 18:16:21 »
Андрюха, у меня когда то Киевэенерго приколупалось по этому поводу, типо как вы учет установите в ЩО. Электроград дал письмо что их панели ЩО предусматривают возможность установки трансформаторов тока для учета и вопросов больше не возникло.
Где то у меня были фотки с обьекта с уставленными ТТ в ЩО. Завтра посмотрю и выложу, если никто с утра голову не заморочит.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #13 : 09 Червень 2015, 18:32:00 »
Андрюха РЗА, если нет места на двери для счетчиков, то их можно разместить в отдельном щите, только нужно будет посчитать падение напряжения. Такой еще вопрос, это все ячейки будут с учетом или только эта? Может имеет смысл разбросать КЛ где нужно делать учет по другим ячейкам?
Уже достаточно давно КиевЭнерго требует учет на жилье делать на ТП, по идее, этот вопрос должен быть уже хорошо отработан.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЩО-90 с учетом
« Reply #14 : 09 Червень 2015, 20:57:09 »
Вот пример ячейки с учтановленными ТТ


Вот другой пример




Это ячейки ЩО-70, но для ЩО-90 все должно влезть аналогично.
Вот пример ЩО-90 только с одним ТТ для амперметра, но видно что установить три ТТ не проблема.

« Останнє редагування: 09 Червень 2015, 21:21:05 від boss »

 