Всем доброй ночи.
Возник такой вопрос-необходимо завести через пол кабель в трубе в помещение с взрывоопасной средой В-1а. Согласно требованиям ПУЭ я делаю разветвительное
уплотнение. Разделительное уплотнение производится, в данном случае, в коробке КПЛ-40У1. Как рассчитать нужное количество состава УС-65, необходимое для
выполнения разделительного уплотнения в такой коробке? Нигде не могу найти информацию по данному вопросу. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #1 : 07 Червень 2015, 14:08:05 »
Cм. раздел 7 ВСН 332-74 «ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН" (подразделы "Разделительные уплотнения" и "Технология выполнения разделительных уплотнений трубопроводов составом УС-65"):              п.5-38. "Уплотнение кабеля в зонах классов В-I, В-Iа и В-II вместо набивки в трубу
уплотнительного состава УС-65 допускается выполнять сальниками (рис. 11, б и приложение 7).
При этом в зонах класса В-I сальники должны устанавливаться с обеих сторон прохода".
п.7-50. "Трубы с условным проходом больше 50 мм с кабелями допускается уплотнять набивкой в трубу кабельного джута или асбестового шнура на глубину 100 — 120 мм с последующим заполнением уплотнительным составом УС-С5 (рис. 29) и набивкой сверху кабельного джута или асбестового шнура. Набивку джута или шнура с обеих сторон состава УС-65 следует выполнять толщиной не менее 10 мм. При этом отношение диаметра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно быть менее или равно 0,7"
Разделительные уплотнения в коробках КПЛ испытывают на плотность сжатым воздухом избыточным давлением 250кПа (около 2,5 атм.) в течении 3 минут. Если за это время давление в коробке упадет не ниже 200кПа, уплотнение считается выдержавшим испытание  (в зонах классов В-Iа и В-II - 50кПа (0,5 кгс/см2).
« Останнє редагування: 07 Червень 2015, 14:14:15 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #2 : 07 Червень 2015, 17:32:19 »
кабель в трубе в помещение с взрывоопасной средой В-1а
Если труба предназначена как вводной патрубок а дальше кабель прокладывается без труб никакого разделительного уплотнения делать не требуется , проход одиночных кабелей  просто уплотняется в трубе , п.5-38 и 5-39 ВСН 332-7 . Только при применении полностью трубной электропроводке во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II следует устанавливать разделительные уплотнения при вводе кабелей в трубах в такие помещения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #3 : 07 Червень 2015, 19:50:46 »
Если труба предназначена как вводной патрубок а дальше кабель прокладывается без труб никакого разделительного уплотнения делать не требуется , проход одиночных кабелей  просто уплотняется в трубе , п.5-38 и 5-39 ВСН 332-7 . Только при применении полностью трубной электропроводке во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II следует устанавливать разделительные уплотнения при вводе кабелей в трубах в такие помещения .

Тут именно такой случай-полностью трубная электропроводка ( причем начинается в помещении с нормальной средой)-так что уплотнение нужно ;)
условный проход данной водогазопроводной трубы-32мм, так что состав УС-65 необходим
А сколько его нужно заложить в спецификации - не имею не малейшего понятия :wall: :wall:

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #4 : 08 Червень 2015, 10:20:07 »
plotpik,  Вы не должны закладывать состав УС-65 в спецификации. Нормы расхода уплотнительного состава указываются в ресурсных элементных сметных нормах на монтаж оборудования. Если Вам интересно, найдите соответствующий сборник "Электротехнические установки" (свой, беларусский), и посмотрите там.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #5 : 08 Червень 2015, 11:26:41 »
Количество УС-65 при уплотнении разделительной коробки КПЛ зависит от Dу коробки и сечения используемого кабеля.
Технология выполнения разделительных уплотнений трубопроводов составом УС-65
7-61. Перед применением состава УС-65 при отрицательных температурах следует поместить на 2 - 3 ч состав и снятые крышки коробок в отапливаемое помещение. Для удобства заполнения рекомендуется состав нарезать кубиками размером примерно 20´20´20 мм.
7-62. Разделительные уплотнения в коробках КПЛ (рис. 36) необходимо выполнить в следующей последовательности:
а) вывернуть крышки из корпуса коробки 1 и из крышек 2 вывернуть пробки 3;
б) при применении многожильных проводов марки ПРТО необходимо снять его оплетку на участке провода, расположенного в крайних полостях под снятыми крышками (на длине 25 - 30 мм). Указанную операцию следует выполнять осторожно, не допуская порчи изоляции. У одножильных проводов оплетку снимать не требуется;
в) выполнить уплотнение патрубков коробки и отверстий между крайними и средней полостью набивкой в них кабельного джута или асбестового шнура, не допуская прикосновения проводов к корпусу коробки;
г) развести провода внутри каждой крайней полости коробки и нанести слой уплотнительного состава УС-65 только в крайних полостях под провода, а затем заполнить их составом, оставив свободными одну-две нитки резьбы (рис. 36, а);
д) ввернуть крышки в корпус коробки, снять выдавленный из отверстий крышек состав и ввернуть пробки на все резьбу (рис. 36, б);
е) вывернуть пробку из отверстия  средней полости коробки;
ж) ввернуть в отверстие тройник с манометром и ниппелем и подсоединить к нему  шланг от источника сжатого воздуха (например, велосипедного насоса с обратным клапаном) для испытания разделительного уплотнения давлением (рис. 36, в);
з) создать при помощи насоса  в средней полости коробки избыточное давление 250 кПа (2,5 кгс/см2).
Судя по технологии-немного. Присоединяюсь к Роману 3Р, что при расчете лакальных смет на электромонтаж, норма расхода на одну коробку, уже заложена в программе расчета.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #6 : 09 Червень 2015, 23:53:49 »
Всем большое спасибо за ответы
То есть вы считаете, что достаточно заказать коробку КПЛ, а состав УС-65 будет поставляться вместе с ней по умолчанию?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #7 : 10 Червень 2015, 10:43:59 »
Всем большое спасибо за ответы
То есть вы считаете, что достаточно заказать коробку КПЛ, а состав УС-65 будет поставляться вместе с ней по умолчанию?

Нет, не входит. Но входит в расходные материалы монтажной организации, которые заложены в смете на электромонтаж. Если хотите подстраховаться, можно высчитать количество УС-65 на одну коробку КПЛ40У1 и определить потребное количество.
Поскольку УС-65 забивают крайние полости коробки после уплотнения асбестовым джгутом, до начала резьбы, то зная конструктивный размер коробки, за вычетом объема проложенного через полости кабеля, можно определить количество УС-65.
Но повторяю, что это лишнее, расходные материалы учтены в смете на монтажные работы, также как изолента, киперная лента и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #8 : 26 Вересень 2017, 09:46:27 »
Коллеги, нужно разъяснение. В Таблиця 4.8. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів (стаціонарних, пересувних і переносних)
залежно від класу вибухонебезпечної зони
указано что для зоны 2 оборудование должно быть
Quote (selected)
Підвищеної надійності проти вибуху.
Допускається застосовувати електрообладнання без засобів вибухозахисту для апаратів і приладів, що не іскрять і не нагріваються вище +80 °С в оболонці зі ступенем захисту не менше ІР54
собственно вопрос: можно ли использовать в качестве распредкоробок обыкновенные металлические коробки со степенью защиты IP? по идее, в нормальном режиме, в коробках ничего не искрит. Какое может быть обоснование для принятия допустимого решения?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, снова нужно разъяснение, запутался окончательно
Quote (selected)
4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами іншого класу, з іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку повинна мати роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках.
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.
Роздільні ущільнення слід установлювати:
а) у безпосередній близькості від місця входу труби в приміщення з вибухонебезпечними зонами;
б) у разі переходу труб з вибухонебезпечної зони одного класу у вибухонебезпечну зону іншого класу - у приміщенні вибухонебезпечної зони з більш високою категорією і групою вибухонебезпечної суміші;
в) у разі переходу труб з однієї вибухонебезпечної зони в іншу такого самого класу - у приміщенні вибухонебезпечної зони з більш високою категорією і групою вибухонебезпечної суміші.
Допускається установлення роздільних ущільнень з боку вибухобезпечної зони або зовні, якщо у вибухонебезпечній зоні установлення роздільних ущільнень неможливе.

Quote (selected)
4.8.23. Якщо у вибухонебезпечній зоні кабель прокладено в сталевій трубі, то в разі переходу труби з цієї зони у вибухобезпечну зону або в приміщення з вибухонебезпечною зоною іншого класу або з іншими категорією чи групою вибухонебезпечної суміші труба з кабелем у місці переходу крізь стіну повинна мати роздільне ущільнення та задовольняти вимоги пунктів 4.8.17 та 4.8.18.
Роздільні ущільнення не встановлюються, якщо:
а) труби, у яких прокладені кабелі, виходять з будинку назовні, а кабелі прокладаються далі відкрито;
б) труби використовуються для захисту кабеля від механічного впливу і обидва їх кінці знаходяться у межах однієї вибухонебезпечної зони.
Собственно вопрос: Есть помещение с зоной класса 2, я в него могу кабелем зайти либо с улицы либо из соседнего помещения (не взрывоопасного) нужно ли делать разделительное уплотнение?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #10 : 23 Січень 2018, 13:22:14 »
Если во взрывоопасной зоне кабель (медный, бронированный) прокладывается открыто по кабельным конструкциям, то естественно разделительную коробку ставить не нужно. Просто уплотняется проход через стену в отрезку ст. трубы негорючим составом, если количество кабелей больше 5, то необходимо выполнять разделительный короб с песком (не менее 400мм) для прохода кабелей с взрывоопасной зоны в в помещение с нормальной средой.
Если же кабель прокладывается во взрывоопасной зоне в стальных газопроводных трубах, то трубу нужно выводить в помещение с нормальной средой, при этом на трубе перед выходом в это помещение должна быть установлена разделительная коробка (кабель в трубе со стороны взрывоопасной зоны уплотняют составом УС-65 на глубину 100-120мм с предварительной набивкой асбест.шнура).
Если кабель в тубе выходит наружу здания и дальше прокладывается открыто разделительную коробку можно не ставить, а количество выводимых кабелей не ограничивают 5 кабелями.
З.Ы. Советую для наглядности прочитать раздел 7 А.М. Гнесин,Е.В. Пирогов "Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах. Справочник электромонтажника."
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #11 : 23 Січень 2018, 13:44:41 »
grossel, извините, но ничего не понял. Кабели у меня небронированые и прокладываются с стальных трубах (не водогазопроводные) ДКС и заходят в взрывоопасную зону из соседнего помещения. На трубах можно нарезать метрическую резьбу, а взрывозащищенные коробки и уплотнители имеют трубную резьбу (не понятно как совместить данные девайсы).
 
4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення...
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно
4.8.23
...
Роздільні ущільнення не встановлюються, якщо:
а) труби, у яких прокладені кабелі, виходять з будинку назовні, а кабелі прокладаються далі відкрито;
...
тут нет упоминаний о количестве кабелей
Советую для наглядности прочитать раздел 7 А.М. Гнесин,Е.В. Пирогов "Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах. Справочник электромонтажника."
А можно ссылку?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #12 : 23 Січень 2018, 14:56:55 »
Кабели у меня небронированые и прокладываются с стальных трубах (не водогазопроводные) ДКС и заходят в взрывоопасную зону из соседнего помещения. На трубах можно нарезать метрическую резьбу, а взрывозащищенные коробки и уплотнители имеют трубную резьбу (не понятно как совместить данные девайсы).
ПУЭ новое объединив в во взрывоопасные зоны 2 помещения и наружные установки классов В-Іа; В-Іб и В-Іг разных категорий и групп по взрывоопасной смеси забыли четко оговорить, что например для зоны 2 (для групп и категорий бывшей В-Іа) необходимо выполнять требования по установке разделительных коробок, а для категорий и групп бывшей В-Іб это делать не обязательно. То есть как в МЭК должно еще для зон класса 2 быть деление на подгруппы в зависимости от категорий и групп взрывоопасных смесей.
Для зон класса 1 и 2 (бывшая В-Іа) монтаж (при монтаже в трубах) должен выполнятся в цельной безшовной трубе (не электросварной) с толщиной стенки не менее 2,5мм, по требованию Гостехэнергонадзора еще СССР-в водогазопроводной.
Поэтому я и имел ввиду, что используется стальная водогазопроводная труба по ГОСТ 3262, а в качестве распределительных коробок, коробки чугунные монтажные, например для разделительных-проходные КПЛ ООО "Восточный экспресс" или "Элетон".
 Если используются ст. трубы ДКС и они позволяют по своим характеристикам монтаж во взрывоопасных зонах, то под их резьбу очевидно можно найти в ДКС и соответствующие взрывозащищенные коробки.
К сожалению ссылку на книгу дать не могу, так-как она у меня в бумажном варианте.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #13 : 23 Січень 2018, 16:23:42 »
grossel, еще раз извините, давайте обсудим как было раньше в другой раз, я хочу разобраться как правильно сейчас.
4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення...
эта 2 это опечатка? если да, то вроде все нормально, можно обойтись без разделительных уплотнений, если же нет не опечатка, то тогда я ничего не понимаю и в очередной раз возникает непреодалимое желание учинить какое-нибудь членовредительство нашим норматворцам

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка во взрывоопасной зоне
« Reply #14 : 23 Січень 2018, 17:33:15 »
4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами іншого класу, з іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку повинна мати роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках.
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.
В моем ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01), Приказ Министерства труда и социальной политики Украины 21.06.2001 г. №272:
4.8.18. При переходе труб электропроводки из помещения со взры¬воопасными зонами классов 1 и 2 в помещения с нормальными зонами, взрывоопасными зонами другого класса, другой категорией или группой взрывоопасной смеси или наружу труба с проводами в месте прохода сквозь стену должна иметь разделительные уплотнения в специально предназначенных для этих целей коробках.
Во взрывоопасных зонах классов 21 и 22, включая внешние взрывоопасные установки, разделительные уплотнения устанавливать не нужно.

А в ПУЭ 15-го года уже "2 и 22".
« Останнє редагування: 23 Січень 2018, 17:37:26 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю