Здравствуйте, может кто нибудь знает есть ли какие то нормы на вертикальную установку предохранителей? Если я установлю их под наклоном или вообще горизонтально будет ли это противоречить каким то нормам?
просто нигде такого решения не встречал, а нужно в проектируемой ячейке сэкономить высоту.
Необходимо смотреть "Руководство по эксплуатации" завода-изготовителя, раздел "Условия эксплуатации предохранителей в электроустановках":
-рабочее положение в пространстве-вертикальное, допустимое отклонение +15
оПример, "Руководство по эксплуатации ГЖКИ.674351.005РЭ":
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Назначение аппаратов.
1.1.1. Предохранители высоковольтные серии ПКТ, ПКН и
токоограничивающие патроны типа ПТ предназначенные для
использования в трехфазных цепях переменного тока напряжением от 6
до 35 кВ частоты 50 и 60 Гц для защиты силовых трансформаторов,
воздушных и кабельных линий, конденсаторов, электродвигателей от
сверхтоков при перегрузках и коротких замыканиях.
1.1.2 Предохранители должны предназначаться для работы в
следующих условиях:
- номинальное значение климатических факторов внешней среды –
по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. Температура окружающего воздуха от
минус 45 0С до 40 0С;
- номинальные значения механических факторов по ГОСТ 17516.1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию, изменяющих параметры
предохранителей в недопустимых пределах;
- атмосфера по коррозионной активности должна соответствовать
типу II по ГОСТ 15150;
- высота установки над уровнем моря – 1000 м;
- рабочее положение предохранителей в пространстве –
вертикальное;
- отсутствуют резкие толчки, удары и вибрации;
- место установки защищено от попадания брызг масла, эмульсии