Автор Тема: Устройство защитное релейное ПЗР2  (Прочитано 5382 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!! :D   МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ!!!! ::)


В последнее время облэнерго все чаще требует установку ПЗРов на вновь подключаемых объектах к сети электроснабжения. Почесав затылок и внимательно подумав мной был разработан данный девайс - аналагог девайсаса завода Авангард, только значительно лучше как в техническом так и в эргономическом плане.

Если кому из проектировщиков пригодиться эта информация - буду очень рад. Во вложении листы каталога о ПЗРах. Если будут какие вопросы - пишите или звоните - обязательно отвечу.


Краткая техническая информация:
Устройства защитные релейные типа ПЗР2 предназначены для защиты электросети от превышения абонентом лимита мощности потребляемой электроэнергии (потребляемого тока).
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВА.
В случае превышения потребителем лимита мощности, установленного техническими условиями и договором на поставку электроэнергии, устройство переключает потребителя в периодический режим потребления электроэнергии, состоящий из промежутка времени выдержки на отключение (от 0 до 300сек.) и промежутка паузы на включение нагрузки   (от 0 до 900сек.) В этом режиме устройство будет работать до принятия потребителем мер по снижению мощности нагрузки.


Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, спасибо. Мы очень часто ставим ПЗР завода Авангард.
В них есть еще диф. защита + в рекомендациях по ПЗР Авангард, прибор должен быть установлен до приборов учета.
Выложите пожалуйста, если не сложно, фотографии с общим видом ПЗР, очень часто вынуждены ставить их в офисах и соответственно внешний вид тоже имеет значение. Т.е. есть смысл в производстве приборов типа ПЗ (типа http://www.avangard.mk.ua/tokoogr.html).

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
в рекомендациях по ПЗР Авангард, прибор должен быть установлен до приборов учета.
А в рекомендациях Харьковского Облэнерго ПЗР должен стоять сразу после учета.
Цитата: hi_tech
В них есть еще диф. защита
Это не всегда на вводе необходимо. А если будет нужна, то что мешает поставить простое УЗО или диф.автомат.

Облэнерго этот устройств необходим только лишь для защиты ИХ КАБЕЛЕЙ от перегруза, что бы не горели (узнавали :))

Фотки обязательно выложу как токо сфотогравирую, как раз сейчас должны еще один собирать.

Занятный наворот у моих ПЗРов - можно на индикаторах увидить реальный потребляемый ток в каждой из фаз.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот обещанные фотки, извините за качество, но хорошего фотика под рукой не оказалось.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

kran-i-servis

  • Гість
Ай молодца.
Очень похоже на 3 шт  РМТ-101 и где ноу хау

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: kran-i-servis
и где ноу хау
Вообще-то "ноу хау" переводится "знаю как".

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, Electro2, Звонил в Херсоноблэнерго начальнику энергоинспекции. Он сказал что ставить до учета или после им разницы нет. Правда он еще сказал что ПЗР будут опломбировать
« Останнє редагування: 29 Грудень 2009, 11:10:49 від tuilri »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
Звонил в Херсоноблэнерго начальнику энергоинспекции. Он сказал что ставить до учета или после им разницы нет. Правда он еще сказал что ПЗР будут опломбировать
Согласен,а какая разница где он будет стоять.А пломбировать по- любому нужно!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: