Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
  При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
   Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ  или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Артур

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #1 : 18 Січень 2009, 21:48:47 »
Цитата: ARTUR
При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут.
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #2 : 18 Січень 2009, 23:43:52 »
ARTUR, А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.

ARTUR

  • Гість
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #3 : 19 Січень 2009, 09:01:41 »
Quote (selected)
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Quote (selected)
А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
предохранитель  при перегрузке сгорает в первой четверти
 АВ срабатывает быстрее только при КЗ
Артур

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #4 : 19 Січень 2009, 10:17:17 »
Цитата: ARTUR
Цитировать
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Не согласен. Взял каталог Шнайдера, для автоматов кривой С если I/In=1, то тогда время работы бесконечной, а вот как вы написали 1,44, то автомат выключится через 500сек, т.е. через 8мин 20 сек.

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #5 : 19 Січень 2009, 12:41:10 »
Поддерживаю автомат, но не ИЕК и не АСКО.
Поставил себе Шнайдероские и не жалею.
Проверял каждый на отключение при КЗ. то АСКО 20 А вообще не выключился, а Шнайдеровский даже не перепалил 1 жилу из многожильного провода типа ПВ-3 2,5 мм кв.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #6 : 19 Січень 2009, 22:50:12 »
ARTUR, это пробки срабатывают только при к.з, а предики работают и на к.з. и на перегрузку, внимательно смотри на токо-временные характеристики, кратковременные перегрузки не всчет, для кварртиры стоит выбирать автоматы с характеристикой "В",

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю