Скажите, может что еще нужно описать для полной картины? Например в 11 месяце нагорело 1200квтч активной и 2600кварч реактивной энергии.
И если поставить автоматическую конденсаторную установку то реактив прибавиться к активу и будет около 3800квтч активной в месяц или как?
Если правильно выбрать и установить автоматические конденсаторные установки, то реактива практически не будет и даже актива может потребляться меньше за счет снижения потерь при передаче реактива - все зависит от схемы.
Если в цифрах, то актива может стать, например, 1190 кВтч, а реактива 290 кварч.
Хотя и так уж очень малое потребление для месячных показателей. Если в месяц цех работает 20 дней по 8 часов, тогда средняя рабочая мощность выходит 7,5 кВт - а с АКРМ, скажем на 20 квар с меньшей ступенью в 1 квар сталкиваться не доводилось, хотя все возможно - нужно просчитать окупаемость