Автор Тема: Нормы освещения подвалов жилых домов.  (Прочитано 2553 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline exen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Подскажите, будьте добры, норму освещенности для подвалов жилых домов. К моему удивлению, в ДБН В.2.5.23-2010 исчезли эти самые нормы освещения, которые в предыдущем варианте ДБН В.2.5.23-2003 были (стр.12 и табл. Г1). В редакции 2003 года упоминаются для жилых домов только чердаки (5 лк). Погуглив, выяснил, что нормы освещенности "перекочевали" в ДБН В.2.5-28-2006. "Природне і штучне освітлення" в неизмененном варианте и, опять же, ни слова о подвалах. Вопрос возник по причине проявления ЖЭКом "заботы" то ли о людях, то ли об "экономии" электроэнергии на освещении подвалов и лестничных клеток подъездов — вообщем светятся лампы накаливания вполнакала. Диммер там установлен или что-то вроде тиристора (не реостат же они там в ГРЩ поставили), но факт остается фактом — в подвале процентов на 30-40 стало темнее.

Заранее признателен за ответ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
норму освещенности для подвалов жилых домов
В проекті нового ДБН В.2.5-28 табл. Д.1 вказано для комор підсобних житлових будинків освітленість 30 лк
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline exen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекті нового ДБН В.2.5-28 табл. Д.1 вказано для комор підсобних житлових будинків освітленість 30 лк
Дякую за швидку відповідь. Чи правильно я розумію, що згідно даного ДБН норма освітленості для приміщення комори (тобто одної з ряду однакових приміщень, що закриваються дверима та належать власнику однієї з квартир) -
Quote (selected)
30 лк
., а у відповідності до тієї ж таблиці Д1 -
Quote (selected)
Загальнобудинкові приміщення: е) Основні проходи технічних поверхів, підпілля, підвалів, горищ - 20 лк
, - проходи між коморами власників квартир (з розміщеними комунікаціями)? І оскільки даний ДБН ще не затверджено, навряд чи можливо ним скористатись в якості джерела НТД при спілкуванні з установою, на жаль.

Щиро вдячний за допомогу.

 