Автор Тема: Пандус в камере трансформатора  (Прочитано 3789 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #15 : 02 Червень 2015, 09:23:02 »
Сугор, Весьма возможно. Кроме того ,если речь идет о Киевнегро, то они привыкли к полноценным маслоприемникам. Поэтому тут всплывает другой вопрос - трансформаторы будут на чьем балансе? Где граница балансовой принадлежности?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #16 : 02 Червень 2015, 11:48:25 »
Трансы будут на балансе Киевэнерго.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #17 : 02 Червень 2015, 12:47:20 »
Александр 9, тогда Вы никуда не денетесь от маслоприемника. ПУЭ. п.1.1.26 (слова "Досвіду експлуатації" Киевэнерго понимает как свои требования), поэтому делайте полноценный маслоприемник.
Аргумент который нам приводило Киевэнерго в подобных случаях: Вы новую ТП передаете нам на баланс. Через 5 лет нам понадобится увеличить мощность на ней и заменить трансы на 1000 кВА, так что нам стройчасть придется переделывать. Заодно заставляли и камеры делать в расчете на 1000-ки.
В принципе - это разумный подход. Стройчасть под 1000-ки, а ставить туда пока трансы меньшей мощности. Тогда последующая возможная замена трансов пройдет легко и безболезненно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #18 : 02 Червень 2015, 14:49:25 »
Согласен. Только ситуация в следующем. В камеру трансформатора не влезет 1000-ник. По габаритам не проходит.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #19 : 02 Червень 2015, 14:59:09 »
 Была такая проблема. На чертеже указали:
1. Угол наклона пола.
2. Фундамент под трансформатор по уровню порога для удерживания масла.
3. Направляющие под колёса тр-ра от порога.
4. Расчёт по объему масла с учётом воды при тушении.
   Проблема ушла.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #20 : 02 Червень 2015, 16:50:42 »
Pit, Мы раньше тоже делали "приямок" вокруг трансформатора, в который уходило масло. Сам транс при этом оказывался на некоем "постаменте". Но уже больше года этот вариант не проходит. Требуют маслоприемник и все.
Александр 9, Странно, что не потребовали еще и увеличения камер. Впрочем "Tempora mutantur et nos mutantur in illis" - Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #21 : 03 Червень 2015, 16:16:46 »
Вообще-то, есть требование (сейчас нет возможности найти конкретно в документах) проектировать строительную часть под трансформатор с учетом следующей ступени мощности, предусматривая перспективу развития. Странно, что не всегда это требуют сети. hmmmm

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #22 : 12 Червень 2015, 10:36:08 »
Была такая проблема. На чертеже указали:
1. Угол наклона пола.
2. Фундамент под трансформатор по уровню порога для удерживания масла.
3. Направляющие под колёса тр-ра от порога.
4. Расчёт по объему масла с учётом воды при тушении.
   Проблема ушла.
Спасибо! Вопрос решен!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #23 : 12 Червень 2015, 11:02:00 »
Александр 9, ну поделитесь уже каким образом. Всем же любопытно :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #24 : 16 Липень 2015, 10:14:04 »
Александр 9, ну поделитесь уже каким образом. Всем же любопытно :)

Указал на плане:
1. Угол наклона пола.
2. Направляющие под колёса тр-ра от порога+положил эти направляющие на швеллера. Для вкатывания трансформатора в ТП предусмотрел небольшой пандус, который разместил в проеме двери.
3. У двери показал порог из кирпичей.
РЭС удовлетворился)) Как-то так!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: