Здравствуйте! Поступило замечание по компоновке ТП. Устанавливаю ТМ-630, Киевэнерго требует пандус. Кто сталкивался?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #1 : 28 Травень 2015, 16:05:47 »
Какой пандус? Я так понимаю речь идет о том как будет выкатываться этот транс. В любом случае надо бы глянуть на чертеж, ну и точную формулировку замечания.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #2 : 28 Травень 2015, 17:42:55 »
Какой пандус?
ПУЕ
4.2.95. У закритих окремо розташованих, прибудованих і вбудованих у вироб­ничі приміщення ПС, у камерах силових трансформаторів, масляних вимикачів та інших маслонаповнених апаратів з масою масла або іншого екологічно безпечного рідинного діелектрика в одному баку до 600 кг у разі розташування камер на першому поверсі потрібно виконувати поріг або пандус для утримання повного об’єму рідини.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #3 : 28 Травень 2015, 17:57:20 »
Все верно! Как сделать не могу пока что понять.
Киевєнерго хотело маслоприемник, переубедили. Сделал порог. Требуют внутри пандус. hmmmm

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #4 : 28 Травень 2015, 18:07:34 »
В смысле переубедили Киевэнерго, что маслоприемник не надо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #5 : 29 Травень 2015, 09:09:53 »
Александр 9, Если считать тот разрез, который Вы представили, продольным - есть ли у Вас поперечный? Только по камере трансформатора. Не совсем понятен Ваш порог.
И как точно звучит замечание Киевнегро?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #6 : 29 Травень 2015, 09:11:16 »
Roman3R, Просто у нас встречался еще пандус снаружи камеры транса для возможности его выкатки (разница в уровнях между полом ТП и землей - 0,3м - согласно 23- у ДБНу )
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #7 : 29 Травень 2015, 09:28:12 »
Если речь идет об маслоудерживающем пороге внутри камеры трансформатора, то см. поз.10 на чертеже камеры во вложении. НАПБ 05.032-2002 п.3.3.9  "У закритих окремо розташованих, прибудованих і вбудованих у виробничі приміщення підстанціях, у камерах трансформаторів, масляних вимикачів та інших масло-наповнених апаратів із масою масла в одиниці обладнання більше 600 кг повинен бути влаштований пандус або поріг із негорючого матеріалу в дверному прорізі камер чи в про¬різі вентиляційного каналу, розрахований на утримання 20% масла трансформатора або апарата. Повинні бути також передбачені заходи проти розтікання масла через кабельні споруди".
« Останнє редагування: 29 Травень 2015, 10:17:55 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #8 : 29 Травень 2015, 14:59:20 »
Roman3R, Просто у нас встречался еще пандус снаружи камеры транса для возможности его выкатки (разница в уровнях между полом ТП и землей - 0,3м - согласно 23- у ДБНу )

Замечание: выполнить в камере трансформатора(внутри) порог и пандус для удержания полного объема масла.

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #9 : 29 Травень 2015, 15:04:29 »
Александр 9, Если считать тот разрез, который Вы представили, продольным - есть ли у Вас поперечный? Только по камере трансформатора. Не совсем понятен Ваш порог.
И как точно звучит замечание Киевнегро?

Поперечного разреза нет. МОй порог это просто ряд кирпичей. (выноска 20)

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #10 : 29 Травень 2015, 15:06:32 »
Может есть типовые решения по выполнению пандусов в камере трансформатора? hmmmm

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #11 : 29 Травень 2015, 16:11:57 »
С выходом ПУЭ-2014 требования НД ужесточились: п.4.2.95. "У закритих окремо розташованих, прибудованих і вбудованих у виробничі приміщення ПС, у камерах силових трансформаторів, масляних вимикачів та інших маслонаповнених апаратів з масою масла або іншого екологічно безпечного рідинного діелектрика в одному баку до 600 кг у разі розташування камер на першому поверсі потрібно виконувати поріг або пандус для утримання повного об’єму рідини".
Вообще то строительную конструктивную часть выполняют строители в своей части. Необходимо использовать технические характеристики трансформатора, а именно, объем масла в трансформаторе, зная свободную площадь камеры вычислить высоту порога и выдать задание строителям.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #12 : 29 Травень 2015, 17:15:21 »
С выходом ПУЭ-2014 требования НД ужесточились: п.4.2.95. "У закритих окремо розташованих, прибудованих і вбудованих у виробничі приміщення ПС, у камерах силових трансформаторів, масляних вимикачів та інших маслонаповнених апаратів з масою масла або іншого екологічно безпечного рідинного діелектрика в одному баку до 600 кг у разі розташування камер на першому поверсі потрібно виконувати поріг або пандус для утримання повного об’єму рідини".
Вообще то строительную конструктивную часть выполняют строители в своей части. Необходимо использовать технические характеристики трансформатора, а именно, объем масла в трансформаторе, зная свободную площадь камеры вычислить высоту порога и выдать задание строителям.
Я ПОРОГ ПРЕДУСМОТРЕЛ! Говорят мало, хотим пандус. Так уже делали, есть даже проект, но показать не захотели. Поэтому теперь и мудрую.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #13 : 29 Травень 2015, 17:50:37 »
Может есть типовые решения по выполнению пандусов в камере трансформатора?
Можна виконати аналогічно як в типовому проекті  407-3-517.88 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #14 : 30 Травень 2015, 00:06:02 »
Александр 9, на сколько я понял, проблема в выкатке транса. Как трансформатор будет перекатываться через порог? Скорее всего пандус необходим чтобы перекатить транс через порог.

 