Автор Тема: Чи можливе підключення робочого та резервного двигуна до одного ПЧ  (Прочитано 1445 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можливе підключення робочого та резервного двигунів до одного ПЧ? І яку схему краще застосувати? (мережні насоси котельні). До 15 кВт передбачається використати ПЧ Altivar 312, а які ПЧ краще взяти для насосів 30 кВт?(по аналогії з Altivar 312)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мое мнение, что для сетьевых (циркуляционных) насосов котельной которые питаются по І категории установка одного ПЧ  в цепи насосов не обеспечивает І категорию, поскольку схема будет выглядеть так:
                      - контактор (пускатель) КМ1 ЭД1
     Автомат-ПЧ                                                  с управлением  по схеме "основной-резервный".
                      - контактор (пускатель) КМ2 ЭД2

При срабатывании автомата защиты или выхода из строя ПЧ не запустится "резервный" ЭД2.
Можно использовать преобразователь частоты Р30К Danfoss: при U=3x380B Ідлит.=61А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категорія надійності живлення насосів мережних і підживлення ІІ (одинична потужність котлів меньше 10 МВт)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ось знайшов схему що мені підходить http://www.kz.schneider-electric.com/documents/customers/designers/d-web-advanced/Automation_Guide_2011.pdf сторінка 27 рис. 34. Можливість запустити від ПЧ та можливість прямого пуску.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На стр.27 рис.34 электроснабжение насосов осуществляется по ІІІ категории, а в данном случае речь идет о насосах котельной запитаных по схеме "основной-резервный" каждый со своего независимого ввода (ПУЭ п.1.2.19."Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення").
На данной картинке очевидно по технологии такое подключение является обоснованным.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо один насос підключити до ПЧ а для іншого зробити схему прямого запуску? коли виходить з ладу ПЧ - тоді переходити на резервний насос без ПЧ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая мощность ЭД насосов?
Может использовать готовый электронный блок управления фирмы Wilo, например для небольшой мощности до 4 кВт блок типа Wilo ER-2 (cм. пример схемы управления насосами в режиме "основной-резервный"), дополнительно заказать в схему датчик защиты от "сухого хода" и реле перепада давления (регулятор давления аналоговый 4-20 mA) (см.руководство ER-2).
 При большей мощности можно использовать блок Wilo -VR Control c ПЧ с подключением до одного блока 2...4 ЭД насосов (см.вложение).
Если нет необходимости регулировать обороты ЭД в зависимости от давления в системе, нет эквитермального регулирования температуры, то для снижения пускового тока можно использовать устройство плавного пуска (пример упр.по уровню см. вложение).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: