Автор Тема: место установки учета  (Прочитано 2353 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
место установки учета
« : 26 Травень 2015, 12:27:36 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется вопрос следующего характера. Есть существующий субпотребитель, у которого точка присоединения на стороне 10кВ, при этом учет установлен на стороне 0,4 кВ сразу за трансформатором. Так было много лет, пол года назад по требованию была произведена замена счетчика, при этом место установки не вызвало ни у кого сомнения. Сейчас пришло письмо от основного потребителя с требованием перенести учет в точку балансового разграничения. Я почитал ПУЭ 1.5 и в принципе не увидел разрешения устанавливать счетчик на низкой стороне кроме случаев если это СН подстанции или уже установлены ТТ для защит с классом точности ниже чем требуется для учета.

Так вот созрел вопрос, какое в принципе есть основание для установки счетчиков на стороне 0,4? Ведь облэнерго такие учеты согласовывает без особых проблем. При этом в приложении договора разработана методика оплаты потерь для случаев если учет установлен не в точке балансовой принадлежности.



И второй вопрос. Тем же письмом основной потребитель требует подключиться к его АСКУЭ, т.е. его в прошлом году заставило облэнерго установить АСКУЭ. Место установки - ячейка на подстанции облэнерго. От подстанции до нашего предприятия (точки врезки в кабель основного потребителя) примерно 6 км. При всём при этом согласно ППЭЭ 3.35 среднемесячное потремление за минувший год у нас составило менее 10 тыс кВт*ч. Никаких других норм обязывающих нас установить АСКУЭ (ЛОСОД) я не нашел.
Правомерно ли требование подключить наше предприятие к АСКУЭ основного потребителя? Если да то почему?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: место установки учета
« Reply #1 : 26 Травень 2015, 21:57:19 »
Согласно ПУЭ, комерческий учет устанавливается "переважно на межі балансової приналежності". "Переважно" означает в большинстве случаев, но когда на "межі" нет возможности поставить учет (например в РУ-10кВ ТП нет трансформатора напряжения или его негде установить). Тогда учет устанавливается в ближайшем возможном месте, т.е. на вводе 0.4кВ тр-ра.
Теперь по поводу вашей организации-субчика. Предполагаю что у нее прямой договор с *энерго, иначе все нижеприведенное не имеет смысла.
Ваш существующий учет установлен согласно согласованного проекта, на который есть ТР, есть договор на электроснабжение с *энерго, есть приложения к договору где указывается в каком месте точка учета......короче все законно.  Перенести учет может заставить только *энерго, как поставщик электроэнергии, и как сторона с которой заключен договор, но в рамках закона.
Если проект сделан как надо, то в нем должно быть согласование осн. потребителя, посмотрите, будет чем тыкать в нос ему. Также в приложениях к договору тоже могуть быть печати осн. потребителя.
Если *энерго не предьявляет требований по переносу учета, тогда основного потребителя шлите лесом, ничего он не сделает и отключить электроэнергию тоже не имеет права.
Единственное что осн. потребитель может сделать, это пригрозить что не подпишет договор "про технічне забезпечення" (требуется согласно ППЭЭ). Но если этот договор уже давно подписан, можно ничего не боятся. Даже если он будет жаловатся в *энерго, ничего не будет, поскольку существующий учет установлен законно.

По поводу ЛУЗОД/АСКУЭ, если договорная мощность менее 150кВт, и потребление меньше 50 тыс. кВт*час (согласно ППЭЭ) то никто не может заставить установить ЛУЗОД/АСКУЭ.

В Вашем случае предполагаю что основного потребителя *энерго заставило сделать ЛУЗОД/АСКУЭ, также чтобы сводить баланс в своих сетях заставляют ставить комерческий учет на все субчики и эти счетчики объединять в систему ЛУЗОД/АСКУЭ. Осн. потребитель решил видать чтобы субчики за свой счет решили его кусок его роблемы.
Сам проектирую ЛУЗОД/АСКУЭ и уже не раз с этим сталкивался. Одни субчики молчаливо соглашаются, другие сопротивляются. Если субчик не соглашается на это, основному потребителю приходится за свой счет это делать, поскольку *энерго давит на него чтобы быстрее делал ЛУЗОД/АСКУЭ.

Если же Ваша организация субчик не имеет прямого договора с *энерго а только договорные отношения с осн. потребителем, тогда у вас нет выхода и вам придется делать то что хочет осн. потребитель, иначе он спокойно вас отключит и ему за это ничего не будет.
« Останнє редагування: 26 Травень 2015, 22:13:43 від boss »

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: место установки учета
« Reply #2 : 29 Травень 2015, 00:10:46 »
Спасибо, мне нужны были пункты из правил, то что Вы говорите всё верно, но нужны были ссылки.

нашел чего искал

ПУЭ

«1.5.11. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:
...
 3) на стороне среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов, если на стороне высшего напряжения применение измерительных трансформаторов не требуется для других целей»

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.