5 помещений в зоне
« : 13 Серпень 2015, 14:56:21 »
Деление помещений на зоны ПС осуществляется согласно п.А.6.3.2. ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 где есть ограничение "b) если зона охватывает более 5 помещений...
Мой вопрос в том, как считать эти самые помещения? Например есть 5 кабинетов с выходом в один коридор и некоторые из этих кабинетов имеют встроенные помещения (архив, кладовая, комната отдыха). Можно ли эти 5 кабинетов объединить одним шлейфом?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #1 : 13 Серпень 2015, 15:19:13 »
Нет.
Количество помещений ограничено для того, чтоб время, которое охрана потратит на то, чтоб проверить комнаты на предмет где именно горит, было разумным. Заглянуть в 5 помещений сочли разумным временем. Если нужно проверить более 5 помещений (смежных, проходных, встроенных и т.п. и т.д.), извольте облегчить охране жизнь - повесьте выносные индикаторы.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #2 : 13 Серпень 2015, 15:30:36 »
повесьте выносные индикаторы.
скажите, а как эти индикаторы подключаются? Просто к извещателю?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #3 : 13 Серпень 2015, 15:32:44 »
У каждого производителя есть схема в паспорте датчика.

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #4 : 13 Серпень 2015, 16:15:33 »
rga, по теории и здравому смыслу я с Вами согласен. На практике выполнил много проектов с количеством помещений в зоне более 5 (включая встроенные как указывалось выше) - замечаний небыло. Вот и задался этим вопросом. Интересно как кто считает.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #5 : 13 Серпень 2015, 16:54:42 »
Интересно как кто считает.
Вы спросили, как считают нормы. Нормы считают, как я написала. "Помещение" - это не группа помещений с одной дверью в коридор, это именно одно помещение.
А то, что Вы так делаете, то по нынешним временам - большой привет от заказчика. Первая же пожарная проверка может его нагреть на вполне конкретную сумму за нарушение нормативов.

А дальше, если заказчик не дурак, он может подать в суд на проектную и экспертную организации за передачу ему проекта с нарушением нормативов. Этих денег волне может хватить на индикаторы.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2015, 17:01:59 від rga »

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #6 : 14 Серпень 2015, 08:06:10 »
Спасибо за ответы. Получил полезный урок.

 