Автор Тема: Заземление и молниезащита в котельной  (Прочитано 5903 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

bmsnk

  • Гість
Хотел бы проконсультироваться по одному вопросу, не дающему мне покоя в последнее время. Попробую сформулировать.
Схема уравнивания потенциалов котельной соединена с заземлителем молниезащиты. Требуется ли ставить перемычку между шиной N и PE в щите АВР, если туда введен PEN-проводник, или PEN проводник использовать, как N ?
Помоему лучше их разнести, но что-то я сильно сомневаюсь.  :(

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понятен вопрос. Если к щиту подходит кабель с РЕN, а в щите он разделяется на РЕ и N, то конешно шину N надо соединять с РЕ, иначе откуда рабочий ноль возьмется? А если не разделяется, то использовать РЕ шину (которая не изолирована) как PEN.

bmsnk

  • Гість
Попробую еще раз.  ;)
Схема выравнивания потенциалов подключена к заземлителю молниезащты.
Надо ли к этой схеме подключить PE, который мы можем получить из PEN, поставив пермычку между шинами PE и N в щите АВР, или нет?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003:
Quote (selected)
12.28 На вводі в будинок (споруду) повинна бути виконана основна система зрівню-вання потенціалів, шляхом з'єднання між собою насчунних провідних частин (див. додаток Н):
а) РЕ- або PEN-провідники мережі живлення;
б) заземлюючий провідник, приєднаний до заземлювача природного або штучного заземлен-ня (за наявності заземлювача);
в) заземлюючий провідник функціонального (робочого) заземлення за його наявності, якщо відсутні обмеження на приєднання кола функціонального заземлення до заземлюючого при-строю захисного заземлення;
г) металеві труби комунікацій, що входять у будинок чи споруду (труби гарячого і холодного водопостачання, опалення, газопостачання тощо);
д) металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування (за наявності деце-нтралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітроводи слід приєднувати до шини РЕ щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів).
е) металеві частини каркаса будинку чи споруди;
ж) заземлюючі пристрої системи блискавкозахисту другої і третьої категорій;
з) металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
яке ж це буде зрівнювання потенціалів, якщо шину РЕ не заземлити...
звичайно потрібно

bmsnk

  • Гість
А можно тоже самое по-русски? А то я не въехал ))

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
12.28 На вводе в здание (сооружение) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, путем соединения между собой следующих токопроводящих частей:
а) РЕ- или PEN-проводники сети питания;
...
ж) заземляющие устройства системы молниезащиты второй и третьей категорий;

bmsnk

  • Гість
Спасибо! А то я долго ломал голову ставить или нет эту переычку. Теперь все ясно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю