Можно. В этажном щите после узла учета, согласно ДБН В.2.5-23 п. 11.10 «Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки. Якщо після засобу обліку відходить декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, встановлення загального апарата захисту не потрібне». То есть линия которая питает квартирный щиток защищается апаратом защиты и проверяется на эффективное срабатывание апарата при токе к.з. на шинах щитка в конце защищаемой линии. А автоматы групповых линий квартирного щитка в свою очередь защищают свои групповые линии и электроприемники. Показательно, что согласно НТП-99 института «Тяжпромэлектропроект» п.5.9. прописано: «Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т. п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства. Такой аппарат на вводе распределительного устройства разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко доступен для отключения аппарат головного участка питающей линии».ПУЭ п. 3.1.19. « Апарати захисту допускається не встановлювати, якщо це доцільно за умовами експлуатації, у місцях:
1) відгалуження провідників від шин щита до апаратів, установлених на тому
самому щиті; при цьому провідники треба вибирати за розрахунковим струмом
відгалуження..
Тоже касается этажных щитов устанавливаемых на стояковой линии питающей квартиры ж/дома. Отходящая стояковая линия защищается на ВРУ аппаратом защиты который выбирается в соответствии с расчетным потребляемым током нагрузок стояка и сам этажный щит на вводе может согласно НД не иметь вводного аппарата, так как каждая отходящая линия на квартиры защищена своим аппаратом защиты.