Интересный вопрос, никогда не приходилось с такой ситуацией сталкиваться.
Различают три способа компенсации реактивной мощности при применении конденсаторных установок: централизованная, групповая и индивидуальная. У нас налицо централизованная компенсация на стороне низкого напряжения понижающей подстанции, при этом разгружаются от реактивных токов и трансформаторы подстанции.
В целях экономии, мы свои КРМ хотим подключить к сборным шинам цеховых распределительных устройств на стороне низшего напряжения по схеме групповой компенсации . При групповой компенсации от реактивных токов разгружаются питающие сети и трансформаторы, но не распределительная сеть.
Так может выполнить расчет коэффициента мощности с существующими КРМ, с учетом устанавливаемой дополнительной нагрузкой, пусть он уже при централизованной компенсации будет не 0,98, а скажем 0,9. С учетом существующего cosf=0,9 выполнить для каждого РП расчет КРМ, при групповой компенсации и установить их возле РП. Поскольку при групповой компенсации от реактивных токов разгружаются питающие сети и трансформаторы получим нормальный коэффициент мощности.