Автор Тема: Распределение мощности по квартирам в жилом доме  (Прочитано 4239 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
budiwell, Bobertigra, можно по подробней, какие счетчики ограничивают мощность вводные на ВРУ или квартирные?
получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартиру
Почему 2кВт?, по т.3.1 минимум 5 кВт!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Ну до счетчика в моем случае не дошло. В моем случае при заключении договоров с собственниками квартир обла взяла расчетную мощность дома, разделила ее на кол-во квартир и в договора вписала мощность 1,2кВт на квартиру. Специалистов там не было, поэтому я в течении двух недель рассказывал им как считать по дбн.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну ясно, типичный бред Обла :) Ну а проект согласовали, как тогда ограничили мощность согласно ТУ?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уставкой автоматов. Для квартир 1-го вида 1-го уровня электрификации - 25А. На вводе вру автоматы по расчетному току, устройств ограничения мощности не потребовали.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Знакомое мне все это, я доказал, что это расчетная мощность на квартиры на вводе в здание с учетом коэффициента одновременности, на отдельном стояке она будет своя, в этажном щите с учетом подключаемых квартир своя, а при вводе в квартиру согласно табл.3.1 п.1-5 кВт для одной квартиры при любом раскладе. Теперь основная задача и требования Обла, ограничить потребляемую мощность квартиры путем установки аппарата защиты с соответствующим расцепителем (25А) на вводе в квартиру перед счетчиком, ну и соответствующий разрешенной мощности расцепитель (вставка) на вводном ВРУ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На вводе вру автоматы по расчетному току, устройств ограничения мощности не потребовали.
Какие автоматы на вводах, и какая расчетная мощность по ТУ?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие автоматы на вводах, и какая расчетная мощность по ТУ?
По ТУ 200кВт, расчетная 165кВт, расчетный ток вводов 166А и 172А автоматы по 200А, в ТП автоматы 320А, при токе в аварийном режиме 290А.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ТУ 200кВт

Ток 330А (при cos 0.92). При автоматах 200, можно отбирать больше (теоретически) на  200+200-330=70А, или на 42кВт больше. У вас без проблем согласовывают такие уставки автоматов? Спрашиваю потому что у нас доходит до маразма, Обл пытается ограничить мощность выданную по ТУ вводными автоматами, т.е. чтоб сумма токов уставок автоматов была не больше (не намного больше) чем расчетный ток на дом. http://eom.com.ua/index.php?topic=18075.msg127824#msg127824 http://eom.com.ua/index.php?topic=16202.msg118387#msg118387

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ну в Днепре пока согласовывают. Но в домах, которые мы проектируем для киевской области уже не проходит.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прочитал и со своей проблемкой: жилой дом (9-12 этажей) на этаже по 8 квартир (3-1-1-2, 2-1-1-3). Два стояка, два этажных щитка. По заданию заказчика - квартиры с электроплитами, емкостными водонагревателями (в 3х комнатных квартирах по 2 шт.), электрическими полотенцесушителями (по заданию 1 кВт), возможность установки бытового кондиционера и какая получается мощность на вводе и какое напряжение выбрать? В подъездах 77, 77, 53 и 44 квартиры?


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прочитал и со своей проблемкой: жилой дом (9-12 этажей) на этаже по 8 квартир (3-1-1-2, 2-1-1-3). Два стояка, два этажных щитка. По заданию заказчика - квартиры с электроплитами, емкостными водонагревателями (в 3х комнатных квартирах по 2 шт.), электрическими полотенцесушителями (по заданию 1 кВт), возможность установки бытового кондиционера и какая получается мощность на вводе и какое напряжение выбрать? В подъездах 77, 77, 53 и 44 квартиры?
Нагрузки считаем на стояках согласно рекомендаций Додатка Д.3 ДБН В.2.5-23-12кВт на квартиру, при мощности больше 11кВт, согласно  ДБН В.2.5-23-напряжение выбираем 380В. Рассмотрим подъезд, где самое большое количество квартир-77 шт., на 2 стояка с этажными щитами в подъезде получим: 39 и 38 квартир соответственно. Тоесть согласно Д.3 это 92,5кВт (151,2А) для 39 квартир и 90,82кВт (148,5А) для 38 квартир с учетом коэффициента одновременности. Автоматы защиты стояков на ВРУ выбираем с расцепителями 160А, что допускают НД (<250A).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,
Додатк Д.3 для жител 3 виду. Тут 1 вид и III, IV уровень электрофикации. Расчет по таблице 3.1+примечание 4.
И на однокомнатную квартиру - трехфазный ввод? Расчетная мощность будет меньше 11 кВт. Ваши предложения...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где такое написано? В Додатке Д.3 в колонке 1 "Групи споживачів електроенергії" смотрим "Житло І виду за поз.1.4 табл.3.1" для одной квартиры-12кВт и т.д. Житла 3-го вида не бывают средней площадью 70м.кв., как правило это индивидуальное жилище (котедж) большой площади, уровень электрофикации не ограничен и определяется заказчиком (п.3.7 ДБН).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,
Ваша правда. Беру свои слова назад.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: