Автор Тема: Молниезащита 9-ти этажного дома  (Прочитано 2525 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, есть 9-ти этажный дом в городе. Ступень огнестойкости ІІ. Крыша плоская. Высота 30 м плюс ещё вентканалы на высоте 34 м (верх). В проекте предусматриваем только молниезащиту для телеантен и радиотрубостоек. Отдаленность от остальных сооружений не превышает 400 м (прил. А п. 13 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Все ли правильно или есть нюансы?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
« Reply #1 : 19 Червень 2015, 13:26:49 »
молниезащиту для телеантен и радиотрубостоек
Для блискавкозахисту телеантен і радіостійок їх необхідно просто приєднати до заземлення .
ВСН 1-93 . п.2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств.
Сам будинок згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагається обладнувати системою блискавкозахисту .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
« Reply #2 : 19 Червень 2015, 14:48:00 »
Все ли правильно или есть нюансы?
Есть еще п.4, если есть пожароопасные помещения, к примеру паркинг или крышная котельная, то делать молниезащиту нужно. п.10. если есть электроника чувствительная  к атмосферным  явлениям, то делать молниезащиту тоже придется.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
« Reply #3 : 19 Червень 2015, 16:12:06 »
Есть еще п.4, если есть пожароопасные помещения, к примеру паркинг или крышная котельная, то делать молниезащиту нужно
Тільки при N>0,1 для будинків i і II ступеня вогнестійкості або N>0,02 для будинків III-IV ступеня вогнестійкості .
п.10. если есть электроника чувствительная  к атмосферным  явлениям, то делать молниезащиту тоже придется
Є цікаве приання , яке електронне обладнання чутливе до атмосферних перешкод і яких саме перешкод ,  атмосферні перешкоди бувають різні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
« Reply #4 : 19 Червень 2015, 16:21:10 »
Сам будинок згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагається обладнувати системою блискавкозахисту .
Обратите внимание на советские "чешки". Там был заземлённый парапет на крыше.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
« Reply #5 : 19 Червень 2015, 16:24:51 »
яке електронне обладнання чутливе до атмосферних перешкод і яких саме перешкод ,  атмосферні перешкоди бувають різні .
Roman3R, цілком згоден. це була відповідь на
Все ли правильно или есть нюансы?
так само мене цікавить питання
Quote (selected)
Житлові і громадські  будівлі,  висота  яких на 25 м  і більше перевищує середню   висоту навколишніх   будівель у радіусі 400 м, а також окремі будівлі висотою більше 30м, що віддалені від інших будівель більше ніж на 400 м
Чи необхідно робити блискавкозахист якщо оточцючі будівлі нижче будівлі що будується? тобто є будівля висотою 35м а навколо всі будівлі 20метрів

 