Автор Тема: Кабель СИП  (Прочитано 1836 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Алиса_л

  • Гість
Кабель СИП
« : 23 Квітень 2015, 10:49:45 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. К электрике не имею никакого отношения....
Очень надо. Тех условия 80 кВт. Подскажите диаметр сечения кабеля СИП  hmmmm

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель СИП
« Reply #1 : 23 Квітень 2015, 10:53:20 »
Тех условия 80 кВт. Подскажите диаметр сечения кабеля СИП
Какая длина линии ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Алиса_л

  • Гість
Re: Кабель СИП
« Reply #2 : 23 Квітень 2015, 11:03:34 »
метров 60 :-[

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель СИП
« Reply #3 : 23 Квітень 2015, 11:11:39 »
СИП-5 4х35 (допустимый ток 160А, потери напряжения 2,75%), или СИП-4 4х50 (допустимый ток 140А потери напряжения 1,96 %)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель СИП
« Reply #4 : 23 Квітень 2015, 13:40:29 »
Алиса_л, в любом случае, должен быть проект. В проекте все будет предусмотрено (длина, сечение, и т.д.)

 