Здравствуйте.
Помогите подключить извещатели СПК-Тирас к Тирас 2П.

Тирас 2П имеет две зоны. К каждой зоне подключено по одному извещателю СПК-Тирас по такой схеме:


При срабатывании извещателя, по любой из зон, Тирас 2П выдает сигнал "Неисправность" а не "Пожар" - мигают светодиоды "Неисправность" и соответствующая зона.  Светодиод "Пожар" не моргает.
На самом СПК-Тирас светодиод (при срабатывании) горит постоянно.

Настройки заводские.

Проверку перехода зон в режим "Предупреждение о неисправности" по таблице 9.1. проходит нормально.

В чем может быть проблема?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лучше обратитесь к производителю. Возможно, резисторы подобраны неправильно, у нас ребята каждый раз перед установкой их подбирают.
К слову, у Вас есть и нормативные нарушения - нет резерва по шлейфам.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andron66 скорее всего проблема лежит в плоскости программирования зон.
См. паспорт на Тирас-2П, п.8.3 с подпунктами, секции программирования со 2 по 5.
Где-то здесь лажа.
Вариант 2 - совет rga - извещатель в шлейфе один, его сопротивление может быть лишком мало.
Вместо подгрузки 470 Ом попробуйте 560 Ом.
« Останнє редагування: 14 Квітень 2015, 10:00:00 від Перке »

Offline andron66

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за ответы.
Проблема была в программировании.

Сигнализация используется автономно.


А кто-то пробовал подключать к такой сигнализации нестандартные датчики. Интересует возможность подключения датчика  затопления.
Например вот такие:




Зачем- есть автономная пожарка на 16 датчиков. Задействовано половина. Было затопление. Хотели поставить отдельную сигналку. Для экономии возник вопрос - а можно ли подменить пожарные датчики датчиками для протечки.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Читайте документацию, пробуйте. Здесь проектрировщики в основном, а у нас не принято такими финтами развлекаться, наша работа поднадзорная. :)
2. А что вы называете "автономная пожарка"? Это как? В чем автономия?
3. Это уже какая-то другая панель? У Тираса-2П, помнится было по 1 извщателю в ШС, а здесь уже 16?
4. Простые пожарные ППК на входы реагируют, как на "Пожар" с отработкой всех соответствующих функций. Возможность программировать вход, как, например, "техническая тревога" с отработкой по другому алгоритму, есть далеко не у всех ППК. Так что, прикиньте, вам нужны все эти реакции, как на "Пожар"?

Offline andron66

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть Тирас 16П.
Автономная - стоит извещатель в будке охранника.

Хотелось бы чтоб отрабатывало "Пожар" и "Неисправность".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автономная - стоит извещатель в будке охранника.
Ничего не понятно. И что? Автономным обычно называют оборудование, которое никуда сигналы не передает.

Есть Тирас 16П.
Смотрите документацию. Ваш датчик затопления - 12-вольтовый, а не 24-х, как нормальные извещатели. Ему откуда-то питание нужно брать. Посмотрите, есть ли у Тираса-16 4-хпроводное подключение. 
« Останнє редагування: 14 Квітень 2015, 12:32:26 від rga »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый andron66!
А Вы еще попробуйте датчик Холла подключить к ППКП! А также сейсмодатчик, ну очень полезные функции в домашнем хозяйстве...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

flatron

  • Гість
andron66
http://tiras.ua/product/ppkp-tiras-16p - читаем техпаспорт
Вариант подключения датчика влаги ... затопления..
НО! Я бы Вам КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую этого не делать... Bow Или реагировать на ПОЖАР или на ВОДУ ?
Человеческий фактор НИКТО не отменял... При наличии ложных сработок, а они БУДУТ! - могут не позвонить по номеру 101 .... Поверьте... 15 лет тесной (круглосуточной работы,без выходных и праздников...) работы с персоналом... -%) Экономия на безопасности чревата последствиями... Сами творили датчики затопления.... Работают как часики.. Стоимость 2006г. - до 3 у.е.
Три транзистора,реле... Или ИМС.. -:) Очумелые ручки... :slap:

Подключение 4-проводных извещателей
На рисунке 6.3 показано подключение 4-проводных извещателей СПД 1-
Тирас к прибору. К1 – реле с номинальным напряжением 12 В и нормально
разомкнутым контактом, шунтирующий резистор 2,2 кОм устанавливается
между контактами 1 и 2 извещателя (на самом извещателе, не в базе).
1) Если суммарный ток потребления внешних извещателей
превышает погрузочную способность выхода 12V прибора (раздел 7.1, таблица
7.1), то для их питания используйте внешний источник бесперебойного питания
БП 1215 (ток нагрузки 1,7 А). Схема подключения 4-проводных извещателей от
внешнего источника показана на рисунке 6.3
2) Для извещателей, состояние контактов реле которых не изменяется в случае отключения питания (преимущественно 4-проводные), в цепь питания
извещателей должен быть установлен модуль контроля питания извещателей
(МКП). Подключение МКП выполнять согласно схеме на рисунке 6.4
(нормально замкнутый контакт реле Х1 МКП включен в зону «Зона х», а
контакты Х3, Х4 необходимо подсоединить к питанию извещателей)
Рисунок 6.3 - Пример подключения 4-проводных извещателей
 beer


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы чтоб отрабатывало "Пожар" и "Неисправность".
Если ППК подключен к ПЦПН, то приедет пожарная машина, а за ложный вызов деньги берут.

 