См. во вложении НПАОП0.00-1.34 раздел 2 «Электропроводки», в вложеных Основных методах... « В выработках с бетонной и кирпичной (каменной) крепью допускается жесткое крепление кабелей, например, на стальных скобах, кронштейнах. Расстояние между подвесками должно быть не более 3 м, а расстояние между кабелями — не менее 5 см. При прокладке кабеля отношение радиуса внутренней кривой изгиба кабеля к его наружному диаметру должно быть не менее 15 для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, не менее 10 — для кабелей с резиновой и полихлорвиниловой и ей подобной изоляцией и не менее 6 —для таких же небронированных кабелей.
Расстояние в свету между кабелями, идущими к аппаратам и устройствам автоматики,
должно быть не менее 50 мм, а между кабелями другого назначения — не менее 500 мм».