ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« : 16 Квітень 2015, 09:39:42 »
Есть вопросик гл.4 п.1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). Т.е. мы теперь обязаны в электрощитки устанавливать порошковые модули?

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #1 : 16 Квітень 2015, 10:32:46 »
Почему обязательно порошковые? Есть много и других автономных систем (аэрозоль, газ, трв и т.д.) В России уже есть сертифицированные пожарные стикеры для защиты шкафов. Свет не заклинился на одном порошке.

Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #2 : 16 Квітень 2015, 10:38:40 »
Почему обязательно порошковые? Есть много и других автономных систем (аэрозоль, газ, трв и т.д.) В России уже есть сертифицированные пожарные стикеры для защиты шкафов. Свет не заклинился на одном порошке.
Какие у нас  есть? Устанавливать это добро, тоже только лицензиаты имеют право? А проект нужен?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #3 : 16 Квітень 2015, 15:18:35 »
Подозреваю, что в нашей обстановке и в связи со свежестью требования, вряд ли что-то уже есть.
Посмотрите эту тему http://eom.com.ua/index.php?topic=13897.msg102554#msg102554
Попробуйте поискать, оттолкнувшись от ссылок в теме.

Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #4 : 16 Квітень 2015, 15:33:57 »
Подозреваю, что в нашей обстановке и в связи со свежестью требования, вряд ли что-то уже есть.
Посмотрите эту тему http://eom.com.ua/index.php?topic=13897.msg102554#msg102554
Попробуйте поискать, оттолкнувшись от ссылок в теме.


Cпасибо, почитаю.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #5 : 30 Травень 2015, 16:09:25 »
Законы у нас пишут через одно место... :wall:Никакой конкретики
1) Какие электрощиты? Силовые (распределительные, групповые), автоматизации, а если поставляются комплектно с оборудованием да и еще импорным?
2) На какое напряжение? Ток?
3) Установленные где? в каких помещениях, зданиях и сооружениях?
4) С какой степенью защиты оболочки?


Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #6 : 02 Червень 2015, 13:17:11 »
Законы у нас пишут через одно место... Никакой конкретики
1) Какие электрощиты? Силовые (распределительные, групповые), автоматизации, а если поставляются комплектно с оборудованием да и еще импорным?
2) На какое напряжение? Ток?
3) Установленные где? в каких помещениях, зданиях и сооружениях?
4) С какой степенью защиты оболочки?
Чем дальше в лес...тем...фиг поймешь Blink :o

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #7 : 03 Серпень 2015, 12:29:31 »
Вот и замечание:
Quote (selected)
В електрощитовій не передбачено встановлення автономної установки пожежогасіння
Так что, в электрощитовых будем ставить Спруты? А как с групповыми щитами освещения по коридорам? Я так понял ПироСтикеров сертифицированых в Украине еще нету?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #8 : 03 Серпень 2015, 12:40:39 »
CC19, а на какую норму ссылаются в этом замечании?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #9 : 03 Серпень 2015, 12:47:47 »
Сорри.
(п. 1.16 НАПБ А.01.001-2015)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #10 : 03 Серпень 2015, 13:34:54 »
Так что, в электрощитовых будем ставить Спруты?
Вам не помещение щитовой защищать предлагают, а сами щиты. Сама щитовая, скорее всего защите не подлежит. А если порошок насыпать прямо в помещение, то в щитах нужная для тушения концентрация обеспечена не будет.
Если уж тушить помещение, то, скорее, газом. Он снижает концентрацию кислорода и останавливает процесс горения.
В ДБН В.2.5-56 есть такой сакральный пунктик:
8.1.13   Проектування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних систем пожежогасіння локального застосування слід здійснювати відповідно до чинних нормативних документів та технічної документації підприємств-виготовлювачів цих систем.
Використання автономних систем локального застосування з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною - відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-ХХ ).

Попробуйте поискать эту тему в интернете.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #11 : 03 Серпень 2015, 13:52:13 »
Вам не помещение щитовой защищать предлагают, а сами щиты
Судя по замечанию, то эксперт хочет видеть модульную установку именно в электрощитовой
В електрощитовій не передбачено встановлення автономної установки пожежогасіння
Хотя, конечно я с вами согласен.
А с другой стороны, что еще можно сделать?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #12 : 03 Серпень 2015, 14:34:46 »
Судя по замечанию, то эксперт хочет видеть модульную установку именно в электрощитовой
Не имеет права. 56-й предполагает автономные установки только в шкафах, щитах и отдельных участках.
Собственно, локальные системы применяются вместо защиты помещения:
5.14   У разі необхідності оснащення приміщень для розміщення блока серверів, шаф з електричним та електронним обладнанням системами пожежогасіння допускається замість них використовувати системи пожежогасіння локального застосування, а для шаф з електричним та електронним обладнанням - автономні системи пожежогасіння локального застосування.

Кроме того, здесь, как видите, написано: "при необходимости защиты помещения". Щитовые защищаются ПТ в случае защиты всего здания (не знаю, как у Вас).
А замечание написано просто некорректно. Думаю, им указали начать внедрять. Так было с огнестойким кабелем. Его в Украину еще не возили, а замечания уже писали. Как говорили сами пожарные, если не будем писать, никто никогда этот кабель и не завезет.

А что делать? Поискать такие мини-установки, чтоб влазили в шкаф. Возможно, кто-то из детенышей пожарных уже подсуетился и завез что-то? Это вполне возможно, поскольку требование появилось не в 56-м, который пишут импортеры с производителями, а в ППБУ. Вышли они почти одновременно, так что явная диверсия пожарных.
Другой вариант, поговорить с экспертом (по-хорошему), что он может предложить в качестве установки? Что посоветует? Правильно ли будет защитить помещение? Но тогда ссылка замечания не корректна. В общем, попробовать объясниться, найти компромис. Может, и проскочите. Прецеденты есть.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #13 : 04 Серпень 2015, 14:43:30 »
Пару лет назад на выставке в Киеве фирма СТП предлагала пиростикеры (тип АСТ, Россия) для защиты щитов и показывала сертификат ДЦС ДСНС (срок до 03.2014), испытания на соответствие методики разработанной УкрНДІЦЗ.
Как обстоит дело сейчас надо выяснять.
Вот ссылка - http://pirostiker.com.ua/


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ППБ утвержденные 30.12.2014 №1417
« Reply #14 : 04 Серпень 2015, 15:12:50 »
Есть еще такое счастье: http://ukrenergy.com.ua/ustanovki-gazovogo-pozharotusheniya.html
"Термочувствительная трубка Fire DeTec Tube, которая выполняет функцию детектора и трубопровода для подачи огнетушащего вещества".
Сами никогда не пробовали. На картинках оборудование "Брандмастера", но у них на сайте пиротрубок нет. Так что все, в т.ч. сертификаты, нужно проверять.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю