Константин1, РТ-40, это хуже. На нем такой фокус уже сложнее провернуть. Странно что Вас не заставили отреконструировать те ячейки на ПС и поставить элегазовый выключатель с нормальноймикропроцессорной защитой.
В Киеве - это обязательно условие. Подключаешься к ПС, что по 10, что по 35 кВ (по 35 правда крайне редко встречается), будь добр провести реконструкцию ячейки.
и мтз у Вас стоит 0,5с. - это тоже портит картину.
Тут смотря какая стоит перед Вами задача - сэкономить деньги заказчику, при том чтобы не пострадала техническая сторона вопроса - я бы поменял РТ-40 на что-то более современное, и на нем бы выставил разумные уставки мтз и мто.
Ну либо можно сказать что при том оборудовании что стоит в голове - защита транса не обеспечивается и сославшись на вышеупомянутые пункты ПУЭ обосновать необходимость выключателя в КТП.
Ситуацию можно повернуть как Вам нужно