2. ДБН В.2.2-15 "Жилые здания"
4.23. ... Кабели и провода, проложенные в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2,Т1 по ДБН В.1.1-7).
Уточнение. Это цитата из пристарелого варианта ДБНа. Было изменение, теперь там все по 23-му ДБНу:
4.23.4 Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути класу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809 і класу ДТк1 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:
- ...
-
прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації;- ...
Т.е. металлический короб, вроде, имеет право на жизнь, но все "сопли" должны быть малодымными и нетоксичными.
И еще. Есть такой документик:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12
Наказ МНС України 25.05.2012 № 863 ПОРЯДОК проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України
2.10. Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її територіальних органів, яка проводиться на підставі:
...
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди Держтехногенбезпеки України на його проведення;
...
Т.е. можно нажаловаться и есть шанс, что придут проверять. Так что можно написать туда, куда Вы подавали заявку, что работы продолжают вестись с нарушениями, и если они не приостановятся до выяснения, Вы через два дня отправите письмо в Госпожнадзор на предмет проведения внеплановой проверки. Могут испугаться.