Бригадир, бывают сараи и похуже.

Можно пугнуть нормами. У нас в доме периодически сам ЖЭК вывешивает объявления по пожарной безопасности, значит, их проверяют.
По нормам можно ввернуть следующее:
1. ДБН В.1.1-7 "Пожарная безопасностиь объектов строительства"
5.25. У коридорах поверхів не дозволяється розміщувати:
а) обладнання, комунікації, які виступають з площини стін на висоті, меншій за 2 м (крім випадків, обумовлених НД);
2. ДБН В.2.2-15 "Жилые здания"
5.51. Прокладка кабелей связи и сигнализации от этажных распределительных шкафов и вводы их в квартиры должны выполняться скрыто.
4.23. ... Кабели и провода, проложенные в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2,Т1 по ДБН В.1.1-7).
3. ДБН В.2.5-23, п.4.36 - кабели на путях эвакуации - А-Д2-Т1.
Изложить в письменном виде, зарегистрировать в приемной ЖЭКа и пригрозить отправить копию в пожнадзор, райадминистрацию и куда-нибудь еще. И отправить в случае чего.