Автор Тема: МЗ дымовой трубы из помещения котельной  (Прочитано 5621 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м, должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях молниеприемников. При высоте соружения до 50 м - одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м, при высоте от 50 до 150 м - двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы. При высоте более 150 м - не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2-0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо из стали сечением не менее 160 мм .
grossel, стесняюсь спросить, в каком это документе написано?
В РД34.21.122-87 п.2.31, а также в Пособию к РД.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
grossel, стесняюсь спросить, а на територии Украины такой документ действует???
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, стесняюсь спросить, а на територии Украины такой документ действует???
Вопрос стоял откуда цитата. На Украине действует ДСТУ62305-3:2012, где требования для указанной высоты труб 15м- аналогичны. Для высотных объектов выше 60м и 120м для защиты от ударов молнии в  боковую  поверхность, токоотводы от колцевого молниеприемника установленного в верхней части трубы, должны иметь поперечное соединение токоотводов на нулевом уровне и через каждые 10 – 20 м по высоте. Типичные  значения  расстояния  между  токоотводами  и  между  горизонтальными  кольцевыми проводниками указаны в таблице 4.
Более  подробная  информация  о  перераспределении  тока  молнии  между  токоотводами  приводится в приложении С.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
grossel, просто РД канул в лету лавным давно. Согласен что оно там как-то пересекается, т к одно с другого сочиняли. Но Вы просто ввели меня в заблуждение =-0 а я не проверив Вашу инфу сослался на нее, а теперь придется разгребать последствия... но это уже другая история.

Вопрос к тем кто вдумчиво прочитал или изучал IEC-62305. Там по этому поводу что-то сказано?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel,
Вопрос к тем кто вдумчиво прочитал или изучал IEC-62305. Там по этому поводу что-то сказано?
Спросите у Evgen Koc

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, просто РД канул в лету лавным давно. Согласен что оно там как-то пересекается, т к одно с другого сочиняли. Но Вы просто ввели меня в заблуждение =-0 а я не проверив Вашу инфу сослался на нее, а теперь придется разгребать последствия... но это уже другая история.
РД34 в России считается основным нормативным документом, а вот СП с которого мы передрали свое ДСТУ не работает. Кроме указаных данных в Инструкции РД34, похожее есть в Пособии к РД, в Руководстве по монтажу молниезащиты, в Пособии по молниезащите объектов сельскохозяйственного назначения. На Украине с 01.08.2014г вели все 4 раздела ДСТУ ЕN62305-1,2,3,4:2012, которые может быть заменят ДСТУ Б В.2.5-38:2008 и будут хотя бы на уровне РД.

"Ще в далекому 2009 році у вересневому випуску «Електропанорами» було надруковано статтю Г.В. Пеньшиної та Л.В. Бурлак «ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд: вопросов больше, чем ответов», в який авторами було наведено багато зауважень щодо змісту зазначеного стандарту. З того часу редакція постійно інформує читачів про вдосконалення вітчизняної нормативної бази з блискавкозахисту.
За часів Радянського Союзу вимоги щодо блискавкозахисту визначав РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», на базі якого було розроблено Правила захисту від статичної електрики (НПАОП 0.00-1.29-97). На підставі наказу МНС України від 13.03.2012 р. № 577 ці Правила було вилучено з Реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та замість них було введено ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд», який хоча і є модифікацією МЭК IEC 62305, але по суті є калькою російського СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
З набуттям Україною статусу асоційованого члена CENELEC (Європейського комітету електротехнічної стандартизації) на підставі наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.05.2012 р. № 640 «Про прийняття міжнародних та європейських нормативних документів як національних нормативних документів методом підтвердження» набули чинності (без змін та доповнень) стандарти ДСТУ EN 62305-1:2012 «Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи»; ДСТУ IEC 62305-2:2012 «Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками»; ДСТУ EN 62305-3:2012 «Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»; ДСТУ EN 62305-4:2012 «Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах».
Крім того слід зазначити, що серед європейських стандартів щодо блискавкозахисту також існує DIN EN 50164-1 «Деталі блискавкозахисту. Частина 1: Вимоги до з’єднувальних деталей»…
« Останнє редагування: 22 Вересень 2014, 19:03:19 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
grossel, Вы все правильно пишите. Я согласен с тем, что физику молнии не поменяешь, она была и есть.
Но при чем тут РД При чем тут россия? Я как проектировщик должен ссылаться на нормативку, которая действует у нас. Вы не меньше меня все это понимаете.
PS. Мое мнение, если интересно может быть кому-то, не вводить пипл в заблуждение. Я представляю Украинц, у меня в профиле флаг стоит.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Шановний griffel, якщо Ви запропонували приймати удар блискавки на метал димаря (нехай й посилений стрижнем або кільцем), то не є кращий вихід з огляду на ДСТУ EN 62305:2010. Проте, такі рішення є розповсюджено практикою у нашій благословенній ... Так що навряд чи хто Вам за це дорікне.
  До речі, якщо у когось з форумчан є зауваження та думки щодо якості ДСТУ Б В.2.5-38:2008 та щодо необхідності впровадження ідентичного перекладу ДСТУ EN 62305:2010, можливо ще й посилання та копії інших опублікованих метеріялів, дуже прошу написати про це до Мінрегіонбуду. А то мені там сказали, що не отримали зауважень чи запитань з приводу ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Тобто, там вважають, що нам і так добре. Допоможіть їм почути голос народу!

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
І всеж таки, скільки блискавкоприймачів слід встановлювати на димовій трубі на території України?
У минулому році спроектували і обладнали кирпичну димову трубу заввишки 100м одним блискавкоприймачем з двома блискавковідводами (за ДСТУ інших вимог не має, вимоги РД навмисно не застосовую, як вимоги ворога-агресора).
Зараз до Замовника потрапили якісь знавці та "вклали у вуха" інформацію що система блискавкозахисту "не привильна" і має бути не менше двох блискавкоприймачів.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Шановний vvaz455,
      За ДСТУ EN 62305:2012:
      1. Система перехоплення будівлі (споруди) може складатися з довільного поєднання стрижнів, натягнутих провідників та сіток.
      2. Для визначення зон захисту перехоплювачів дозволяється використовувати метод захисного кута, або RSM. Для тієї ж самої будівлі (споруди) можна використовувати обидва методи одночасно.
      3. З огляду на те, що метод захисного кута має обмеження за висотою (залежно від LPL, але не вище 60 м), для димаря у 100 м заввишки належить користуватися RSM.
      4. Для будівель (споруд) висотою понад 60 м рекомендується захист від бічних ударів блискавки (20% загальної висоти від верхньої позначки). Проте, ця рекомендація діє, лише якщо є потреба у захисті чутливого електричного/електронного обладнання всередині будівлі (споруди). Для димаря ця рекомендація не є актуальною.
      Отже:
- приклавши сферу до верхівки димаря Ви самі можете переконатися, що один стрижень не становить повноцінного захисту. Найкращим рішенням мені видається кільце над верхнім краєм димаря;
- спеціялісти писали у одному з блогів, що спостерігали, як верхній край залізобетонної градильні (рос. градирня) був наче мишами погризений внаслідок ударів блискавки  :evil:   

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановний Evgen Koc, чи могли б Ви порекомендувати програмне забезпечення для визначення зон захисту за методом сфери?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
програмне забезпечення для визначення зон захисту за методом сфери?

Програма від ELKO-BIS
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую :). а програми для візуалізації для AutoCad під конкретну будівлю?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановний Evgen Koc, чи могли б Ви порекомендувати програмне забезпечення для визначення зон захисту за методом сфери?
Не можу і ось з якої причини. У стандартах (ДСТУ ... 38 та IEC 62305:2010) немає затверджених програмних продуктів для визначення захищених об'ємів. Як немає й затверджених програмних продуктів для розрахунку ризиків R1 ... R4 (без огляду на існування чималого числа цих програм). Відповідальність покладається на проектувальника. Ви можете користуватися допоміжними інструментами на свій розсуд, але зверніть увагу на умови використання численних "софтів", які ми завантажуємо майже щодня: відмова від відповідальності за будь-які збитки, заподіяні внаслідок їхнього використання. Мабуть це не випадково.

 