Мужики, помогите найти норматив по поводу сечения кабеля, для подключения розеточной группы. Перелазил по форуму так и не нашел.
Офисное здание.
Я сделал от распределительного щитка до коробки 3х2.5, а от распределительной коробки до розетки 3х1.5. Групповую линию защищал 16 А.
Он говорит, что это бред, что розеточные группы подключаются кабелем 3х2.5. В каком нормативе это написано, не могу найти.
Спасибо за внимание, буду вам очень благодарен за помощь.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Он говорит, что это бред, что розеточные группы подключаются кабелем 3х2.5. В каком нормативе это написано, не могу найти.
Спасибо за внимание, буду вам очень благодарен за помощь.
Ни в каком. Это негласное правило.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Он говорит, что это бред,
Gofra, ОН это кто?
В каком нормативе это написано, не могу найти.
ПУЭ. табл 2.1.1.
минимальное сечение по меди 1мм2
« Останнє редагування: 01 Листопад 2013, 15:49:02 від Сугор »

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял что 1,5 мм2 для розеток допустимое сечение.
Спасибо за помощь.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо определить нагрузки на розеточных группах и посчитать падение напряжения. Может получиться 1,5 мм.кв., а может и 4 мм.кв. Все нужно считать.
« Останнє редагування: 01 Листопад 2013, 16:56:00 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Групповую линию защищал 16 А
Кабелі вибирайте по апарату захисту і перевірте по спадку напруги
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
таблица 2.1
Наименьшие допустимые сечение кабелей и проводов электрических сетей
групповая ---------- минимальное сечение 1,5.

Как видите все остальные сечения которые выше 1,5 обгрунтовуються расчетом, токовой нагрузки,  потери напряжения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.