Автор Тема: Индикация температуры на большом растоянии  (Прочитано 2005 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Подскажите в таком вопросе. Имееться резервуар с водой (теплоноситель) который расположен на растоянии 30 м по длине кабеля от котла. Требуеться к котлу вывести информацию о температуре теплоносителя в резервуаре. Какие приборы использовать для такого растояния между баком и котлом? Все приборы которые я находил с датчиками на коротких кабелях. Подскажите что применять в таких случаях?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо просто уйти с бытовой среды на промышленную. Датчик к примеру Pt 100 обычные медные провода (3-х проводка) и простой змеритель. для примера http://www.ao-tera.com.ua/product_list/ru/meters/190.html
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за наводку. А что бы подключить датчик Рt100 подойдет провод ПВС-3х1,0?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подойдет, проложенный отдельно от силового. То термопарам нужны специальные провода.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При удалении датчика на большие расстояния следует применять трехпроводную схему подключения. Все три провода должны быть выполнены из одного и того же медного кабеля с одинаковым сечением и длиной. Максимальная длина проводов не должна превышать 150 м.
При монтаже на общем лотке, лучше если кабель будет экранирован.