Автор Тема: Сечение РЕ-проводника для металлических кабельных конструкций  (Прочитано 2414 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите не могу найти сечение проводника (в моем случае сталь круглая) который проложить по металлическим кабельным конструкциям и соединить с РЕ-проводником.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Напряжение сети 0,4кВ

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.7.121 В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників, які з'єднують струмовідну частину джерела живлення з заземлювачем, повинен відповідати вимогам 1.7.137 до захисних провідників. Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень, а також в системах заземлення ТТ іIT, які з'єднують заземлювач із РЕ-шиною, або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацьовування захисного пристрою.

В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника повинен бути не меншим ніж 6 мм2 – для міді, 16 мм2 – для алюмінію і

50 мм2 – для сталі.

Переріз заземлювального провідника, який з'єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, повинен відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 – для міді, 16 мм2 – для алюмінію, 75 мм2 – для сталі.




Получается я могу взять сталь круглую диаметром 8мм (сеч.50).?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да можно. Я использую стальную полосу 4х25 мм.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Закликаю шановних проектувальників без зволікань опановувати сучасні технічні норми (аргументацію дозволю собі навести наприкінці, аби швидше дати відповідь по суті).
      1) У сучасних системах прокладення кабелю взагалі немає потреби прокладати якісь додаткові сполучні провідники уздовж сталевої несної конструкції. Для цього стики окремих секцій лотків робляться такими, щоби перехідний електричний опір відповідав вимогам електробезпеки. У системах лотків RKS-Magik від OBO Bettermann такі стики монтуються взагалі без інструменту, голими руками. Дуже швидко і надійно. Якщо зробити ще один швидкий рух викруткою - лотки відповідатимуть вимогам до ліній з підтриманням функціювання в умовах пожежі (Р30/Р90).
      2) Для несних кабельних систем стає вкрай важливою електромагнетна сумісність (ЕМС). Екранувальні властивості лотків подаються сучасними виробниками у технічній документації на рівні із характеристиками несної спроможності. Цікаві можуть ознайомитися з головними аспектами ЕМС стосовно кабельних несних систем, зазирнувши на стор. 10-13 каталогу KTS
http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-B620B8BB-C24EF4D5/obo-bettermann/download/uk-uk/Katalog-KTS_ru_spez.pdf

      Обіцяна вище аргументація:
      1) Свіженький Закон "Про стандартизацію" дає нам з вами можливість гармонізувати національні норми зі стандартами ЄЕС. У цих стандартах набагато менше плутанини, неузгодженості та прогалин, які завдають нам "головняка" під час проектування й проходження експертиз.
      2) Практичний досвід вкупі зі знанням англійської дозволить вам знаходити собі роботу на багато ширшому "пасовиську", ніж наша бідна, поки ще, ненька Україна. Готуйтеся - багато стандартів буде прийматися за "методом обкладинки", без перекладу, мовою оригіналу.
      3) Поцікавтеся у своїх колег, які є ближче до західних кордонів нашої держави. Туди, разом з іноземними інвестиціями, вже приходять іноземні ж виконавці, які працюють краще і ефективніше, ніж наші  :( Наздоганяймо й випереджаймо!
      4) Є відомості, що деякі професійні об'єднання в Україні успішно працюють над впровадженням процедури визнання кваліфікації наших інженерно-технічних працівників у ЄЕС. З такими "корочками" вам не доведеться місити бетон, аби заробляти на хліб та дах над головою, очікуючи, доки ваші дипломи отримають визнання.  :thumbsup:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, смею вас обратит внимание на тему сообщения и на выложеный автором Елена.Ш
чертеж конструкции, которую вы невнимательно изучили. Данная конструкция состоит из кабельных стоек и полок на которые укладываются силовые кабели сечением больше 16 мм.кв., данная конструкция не имеет связывающих металлических элементов лотков, коробов и т.д, но требует
согласно п.1.7.77 (подпункт 5) ПУЭ, соединения с защитным проводником,  в системе заземления ТN отдельных кабельных стоек по которым проложены силовые кабели.
« Останнє редагування: 02 Квітень 2015, 17:39:55 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

oipop

  • Гість
Да и если бы имела то что? Все равно лотки нужно заземлять в начале и конце трассы.

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника повинен бути не меншим ніж 6 мм2 – для міді, 16 мм2 – для алюмінію і
50 мм2 – для сталі.
1. У вас это не заземляющий проводник, а защитный.
2. Это минимальные требования к сечению заземляющих проводников.



Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В п.1.7.121 идет речь и о защитных проводниках.
Если этот пункт не подходит, тогда какой?
В разделе защитные РЕ-проводники, Я не нашла какое должно быть сечение для стали.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В п.1.7.121 идет речь и о защитных проводниках.
Если этот пункт не подходит, тогда какой?
Если вы соединяете, согласно п.1.7.77 (подпункт 5) ПУЭ, защитным проводником кабельные конструкции, то минимальное сечение защитного проводника из стали, прокладываемого открыто, должно быть не менее 50мм.кв. И вы совершенно правы. Но это минимальное сечение, реально сечение защитного проводника должно быть равно "половине сечения самого большего защитного проводника электроустановки" в которой выполняется монтаж (но не менее 50мм.кв).
« Останнє редагування: 03 Квітень 2015, 14:38:15 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, смею вас обратит внимание на тему сообщения и на выложеный автором Елена.Ш
чертеж конструкции, которую вы невнимательно изучили. Данная конструкция состоит из кабельных стоек и полок на которые укладываются силовые кабели сечением больше 16 мм.кв., данная конструкция не имеет связывающих металлических элементов лотков, коробов и т.д, но требует
согласно п.1.7.77 (подпункт 5) ПУЭ, соединения с защитным проводником,  в системе заземления ТN отдельных кабельных стоек по которым проложены силовые кабели.
      Дякую за зауваження. Ви абсолютно праві щодо особливостей конструкції.  :-[ Трохи бентежить та обставина, що у товстелезному каталогу з кабельних конструкцій OBO Bettermann не знайшлося чогось подібного.   Study А я знаю, що ця компанія вельми прислуховується до порад та пропозицій споживачів. Напрошується висновок, що це - суто радянське технічне рішення. Наслідок низьких погодинних розцінок монтажників  $$ (адже їм доведеться перфорувати отвори під анкери кожні 800-1000 мм). Там, де монтажники отримують пристойну платню, виявляється дешевше ставити кабель-ростри з кроком полиць аж до 2 м. Відстань між поперечками кабель-рострів у 600 мм цілком дозволяє вкладати зазначені Вами кабелі, до того ж закріплювати їх до поперечок підкововидними скобами - там, де змінюється напрямок траси.
      Підкововидні тримачі на 1, 2 або 3 кабелі у поєднанні із С-видною рейкою являють собою конструкцію, наближену до тієї, що її подала шановна Елена.Ш. Тут дійсно належить з'єднати окремі С-рейки електрично. Для цього є й спеціяльна підкововидна скоба артикул 1167014, вміщена якраз там, де й треба - у каталогу TBS на стор. 308. Вона електрично сполучає кожну з С-видну стійку з провідником D=8-10 мм, який тягнеться вздовж усієї траси кабелів.  :thumbsup:

 