Автор Тема: Программы для расчета электрических цепей  (Прочитано 9610 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну хорошо, какая будет потеря на первом участке - от источника до нижнего светильника?

Udgin, ну ты и ленивый, открой справочник http://www.elek.oglib.ru/bgl/7694.html на стр.670 целая глава по расчету падения напряжения с формулами и с пояснениями на все случаи жизни. А есть еще справочники Шаповалова и Кноринга

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, вы меня неправильно понимаете. И Кноринга, и Шаповалова я изучил и сам могу все посчитать. Мне надо доказать и показать, что я считаю правильно. Я не могу взять книгу и показывать пальцем на формулы, мне надо показать схему и результат, и сказать - потеря будет такая, сечение должно быть такое.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Sharfik, *Андрей*, вы хоть схему смотрели? Задачка и правда нестандартная, так как управление освещением с 2-х мест, а значит длина L-проводника намного больше N-проводника, а значит стандартные формулы из справочников не проходят, так как не понятно какую расчетную длину брать. Сети освещения никогда не считаю в конце лини, а прикидаю по методу центра нагрузки (см. Кноринга). Т.е. нахожу центр нагрузки, меряю длину до него, и для этой длины рассчитываю потери.
Пример: линия  -----50м-----(100Вт)----20м----(100Вт)----20м----(100Вт). Центр нагрузки 50+(20+20)/2=70м. Момент М=L*ΣP=70*300=2100Вт*м, потери ΔU=M/(C*s)
Для примера Udgin, центр нагрузки смещен, так как длина N-провода до центра 50+20=70м, а L-провода до центра 50+20+20+20=110м, средняя длина (70+110)/2=90, и момент 90*300=2700Вт*м

Udgin, добавьте в схему нагрузки и длину, попробую прикинуть

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ВООООТ!!!! И я о том же! Я кстати так и думал, что так считается, как вы объяснили. И ни в одной книжке, кстати, этого не нашел.
И теперь мне надо самому убедиться в правильности расчета и другому человеку наглядно показать.

Щас схему с длинами не могу выложить, ибо у меня нет мышки. Завтра с утра сделаю.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
центр нагрузки смещен
CC19, ну и хрен с ним, со смещением. В любой сети освещения, где есть выключатели будет смещение. К примеру в общежитии коридорного типа на одной линии будет сидеть 10 комнат, в каждой из которых есть выключатель.
Udgin, не могу понять в чем проблема? У вас что критическое значение падения напряжения и каждый метр на счету? Падение напряжение нужно начинать считать от ТП. А если действительно получается критическое значение падения напряжения, то нужно просто где-то увеличить сечение кабеля и не парится

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, проблема может быть. Например, у меня длинные галереи, длина групп (до последней лампы) может быть и 200м, мощность 1-2кВт. Так вот, при одном выключателе в начали линии, центр нагрузки где то на 120м, а при управлении с 2 мест, центр нагрузки уже на 200м, и приходится либо сечение выбирать 6мм.кв, либо делить на группы.
Т.е. случаи бывают разные, и это нужно учитывать!

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, я как бы и не скрываю, что проблема не имеет практического значения, а больше теоретическое. Хотя действительно бывают случаи, когда надо смещение учитывать.
Например, моя схема - для освещения шахты лифта. Очевидно, что проще взять сечение побольше и не заморачиваться. А вдруг бывают случаи, там где это имеет значение, длинные галереи, например, как нам подсказывает CC19. Или просто кто-то спросит, а я не знаю:)

Но вопрос остается открытым: как эти все расчеты наглядно объяснить другому человеку?

CC19, я добавил на схему длины и расчеты.
« Останнє редагування: 02 Квітень 2015, 09:45:20 від Udgin »

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, пользуясь случаем, рекламирую свою екселевскую табличку для расчета потерь.
Замечания и критика принимаются.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, я добавил на схему длины и расчеты.
Если 67,2 - это расстояние от первой лампы до последнего переключателя, то да, я тоже так считаю. Грубо говоря, центр нагрузки на переключателе, и что интересно, при таком подключении на первой и последней лампе потери самые меньшие, а посредине наибольшие.
Но вопрос остается открытым: как эти все расчеты наглядно объяснить другому человеку?
Напечатать, и карандашом показать как протекает ток, показать что к любой лампе ток протекает по длине 77+77м.
Ну а конкретную формулу, на этот случай вряд ли вы найдете в справочниеке
Замечания и критика принимаются.
Формулу типа ЕСЛИ, ИЛИ сложно понять :), но считает так как и у меня.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19,
Quote (selected)
67,2 - это расстояние от первой лампы до последнего переключателя
да, вы правы, я чуть-чуть не так посчитал, но то уже мелочи.
Спасибо за объяснения, теперь я знаю, куда обращаться в случае чего:)

Кстати, если считать так, как человек, с которым у меня разногласие, получается разница в сечении почти на одну ступень. Оно как бы и не принципиально, но факт имеет место быть.

Quote (selected)
Quote (selected)
Формулу типа ЕСЛИ, ИЛИ сложно понять
Это известная проблема екселя. Там если сделать удобно, то потом нельзя разобраться:)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, если считать так, как человек, с которым у меня разногласие
Так а он то как считает Lср=10+67,2/2 ?

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Он считает (длину от щита до второго перекл.) + (высота стояка/2)
10+67,2+67,2/2

Получается что у него при 4 мм чуть меньше потеря чем у меня при 2,5 мм.

Не сильно оно имеет значение, конечно, но все-таки.

Quote (selected)
Напечатать, и карандашом показать как протекает ток

Выкладываю схему со всеми точными длинами (шахта лифта), может кому пригодится.

« Останнє редагування: 02 Квітень 2015, 12:31:33 від Udgin »

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Сугор, Sharfik, *Андрей*, вы хоть схему смотрели? Задачка и правда нестандартная, так как управление освещением с 2-х мест, а значит длина L-проводника намного больше N-проводника, а значит стандартные формулы из справочников не проходят, так как не понятно какую расчетную длину брать. Сети освещения никогда не считаю в конце лини, а прикидаю по методу центра нагрузки (см. Кноринга). Т.е. нахожу центр нагрузки, меряю длину до него, и для этой длины рассчитываю потери.
Смотрел, там ничего сложного НЕТ. Это просто увеличение длины проводника. Методом моментов некогда не считал, и надеюсь что не буду. Ноль вы можете взять где угодно, заземлившись, а фаза у вас увеличивается в длине.
« Останнє редагування: 02 Квітень 2015, 13:15:35 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но вопрос остается открытым: как эти все расчеты наглядно объяснить другому человеку?
Udgin, Все это фигня, если расчет ведется по формуле с коэффициентом "С", то в разных справочниках он имеет различное значение, если я не ошибаюсь от 76 до 84, т.е. только здесь получается приличная вилка, при подсчете метража кабеля тоже считают с определенной погрешностью. В случае с длинной галереей вопрос решается вообще элементарно нужно поставить пускатель который будет коммутировать нагрузку. В случае с лифтовыми шахтами, то, по моему, ты переборщил, на хрена там проходные выключатели? В лифтовых шахтах, обычно, ставят патроны с ЛН и падение напряжения там роли не играет

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, расчет я вел по той формуле, где активные и индуктивные сопротивления кабелей учитываются. Я понимаю что может быть вилка и вообще это не сильно важный вопрос, я же не спорю, что все это фигня, просто интересно было до истины докопаться.

На счет лифтовой шахты вопросом не владею, насколько я знаю, раньше ставились патроны, а потом вышли какие-то новые нормы, поменялась освещенность и надо ставить светильники. Но точно ответить не могу.
По проходным выключателям то же самое. Это не моя инициатива. Но по логике если в шахту можно попасть с приямка и с машинного отделения, то почему бы и не поставить проходные выключатели? Вроде нормальное решение

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю