верно ли мнение, что при использовании арматуры ребристой в качестве заземлителя получаются при замерах более высокое сопротивление чем при стали круглой или оцинкованной?
не верно. На сопротивление ЗУ влияет очень много факторов. Но если речь идет о ЗУ молниезащиты сопротивление не нормируется. Чтобы использовать фундамент в качестве ЗУ нужно узнать о материале изоляции, она не должна быть полимерной. Поэтому в качестве ЗУ я использую арматуру свай на которых выполняется ростверк, они дают отличные значения сопротивления. Сваи заливаются на глубину до 20м а арматура только 6м, обычно использование свай дает значение сопротивления ЗУ меньше 1 Ом

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Позвольте предложить уважаемым форучанам несколько уточняющих (а также хвалебных!) коментов:
1. В качестве рекомендации по устройству СМЗ можно посмотреть Приложение Е ІЕС 62305-3-2006.
IEC 62305:2006 заменён IEC 62305:2010. Объём новелл только в 1-й из 4-х частей составляет 20-25%. В этом году возможно появление новой редакции. Study
2. Возле токоотвода не должно быть горючих материалов
На самом деле – токоотвод должен быть отодвинут от горючих материалов фасадов на 100 мм. :evil:
3. не нужно сидеть на стройке, ты выдаешь задание конструкторам и они твои требования включают в свой раздел и следят за выполнением работ
До настоящего времени монтаж молниезащиты относится к лицензируемым видам деятельности. Какую лицензию могут предоставить «конструктора» и те, за чьей работой они будут следить! :o
4. Проще заложить в коллоны (пилоны) стальную полосу до фундамента здания, при этом составляя протоколы ее соединения.
Не только «протоколы её соединения», но и присоединение этой полосы к прутам арматуры ж/б с шагом 5 м, а также установку закладных деталей во многих местах. :thumbsup:
5. Ток будет двигаться не по одной арматуре а по всем, Диаметр токоотвода должен быть не менее 8мм. Строители меньше 12 не используют. В каком-то из справочников Корякина был расчет плотности тока. Единственно нужно проследить за качеством соединения арматуры в каркасе здания.
Поскольку проводники, залитые в бетон, невозможно потом контролировать, применяют полосу 30х3,5 (100 мм кв.). Плотность импульсного тока, пожалуй, "по Корякину" не рассчитать. Это полевая задача, обычно решаемая в среде PSCAD. Поэтому в инженерных ситуациях и полагаются на совет о 100 мм кв. hmmmm
6. На стадии проектирования, в нашей стране практически не реально правильно скоординировать работу всех смежников, даже не реально выполнить работы по утвержденному ПОРу. На практике нужно постоянно сидеть на объекте с момента заливки фундаментов до конца заливки монолитных конструкций, контролировать сваривание соединений, выставление закладных, что при таком раскладе  может растянуться до конца строительства, и стоимость затрат на монтаж МЗ здания перекроет любую прогнозируемую прибыль.   
К сожалению, приходится согласиться с этими утверждениями в части: слабой технологической дисциплины, низкого уровня проектирования, отсутствия квалифицированной координации и контроля со стороны генподрядчика. Кто смотрит по ящику про аэропорт в Дубаях,наверное заметил, какие «художества откалывают» тамошние строители. Мы в этом не одиноки, однако нужно держать ухо востро. Как бы иностранный инвестор не привёз иностранных строителей. $$

7. Поэтому в качестве ЗУ я использую арматуру свай на которых выполняется ростверк, они дают отличные значения сопротивления. Сваи заливаются на глубину до 20м а арматура только 6м, обычно использование свай дает значение сопротивления ЗУ меньше 1 Ом
Превосходно! Респект и уважуха за реализацию таких продуманных, эффективных и долговечных решений. Больше рекламируйте себя, за этими технологиями будущее. Bow

8. Чтобы использовать фундамент в качестве ЗУ нужно узнать о материале изоляции, она не должна быть полимерной.
Вот, кстати, в прошлом году был сделан английский перевод немецкого стандарта о фундаментных заземлителях DIN 1804 (März 2014) Fundamenterder – Planung, Ausfürung und Dokumentation. Приведено там и несколько основных видов гидроизолированных фундаментов (черная ванна, белая ванна) и показано, каким образом устраивать заземлители и из каких материалов. @>--

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые участники темы, если не жалко, поделитесь "свежим" примером выполненного проекта молниезащиты с применением арматуры колонн монолитно-каркасного жилого дома в качестве токоотводов.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь может помочь с расчетом плотности тока, стекающего с арматуры фундамента в бетон???  J)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь может помочь с расчетом плотности тока, стекающего с арматуры фундамента в бетон???
Юрий, а зачем нужен такой расчет? Требование по расчету было в РД, в ДСТУ его нет. Впрочем, берешь ток молнии и делишь на суммарное сечение арматуры по которой будет протекать ток молнии.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2015, 11:03:08 від Сугор »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ориентировался на типовый: Серия 5.407-134 Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций. В этом проекте указывают, что нужен такой расчет. А что по поводу ДСТУ, может я что-то пропустил? Ткните носом если не сложно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если тебя интересует сам бетон, то регламентируются габариты фундамента и площадь соприкосновения с грунтом. Можешь еще посмотреть справочники Карякина, там есть расчет фундаментного заземлителя.
А что по поводу ДСТУ, может я что-то пропустил? Ткните носом если не сложно.
как можно ткнуть в то чего нет?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В этом проекте указывают, что нужен такой расчет
Методика розрахунку є
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При оценке возможности использования ж/б фундаментов промзданий в качестве заземлителей можно пользоваться Приложеним 2 межгосударственного ГОСТ12.1.030-81. Рекомендациями по соединению арматуры ж/б конструкций, колон, ж/б фундаментами- Приложения 3,4.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю