Добрый день, уважаемые коллеги.
При проектировании молниезащиты 24-х этажного жилого дома столкнулись с категорическим протестом ГАПа по поводу применения в качестве токоотводов арматуры монолитного каркаса здания. Говорит -яко бы при протекании больших токов через арматуру, она (арматура) будет изнашиваться, что повлечет за собой в конечном итоге потерю несущей способности всего монолитного каркаса.
Хотелось бы услышать компетентное мнение по этому вопросу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Врут. Просто не хотят заморачиваться. Использование арматуры было прописано еще в совковых нормах. А какой фасад у здания? Если хочешь заставить конструкторов использовать арматуру - общайся с заказчиком, посчитай во сколько ему обойдется внешняя система молниезащиты. Возможно в масштабах стройки пару лямов и не деньги...
Ток будет двигаться не по одной арматуре а по всем, Диаметр токоотвода должен быть не менее 8мм. Строители меньше 12 не используют. В каком-то из справочников Корякина был расчет плотности тока. Единственно нужно проследить за качеством соединения арматуры в каркасе здания.
« Останнє редагування: 31 Березень 2015, 11:26:28 від Сугор »

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГАП аргументирует так-же свой протест после изложения такого проектного решения еще и тем, что прохождение тока через сталь круглую и арматуру А3 совершенно разное из-за разной подготовки стали. Вообще, по этому вопросу не раз натыкался на подобные разногласия специалистов, на российских форумах некоторые специалисты приводили кучу доводов против использования именно арматуры для молниезащиты. Что скажите?

oipop

  • Гість
Проще заложить в коллоны (пилоны) стальную полосу до фундамента здания, при этом составляя протоколы ее соединения. Арматура вся вяжется проволокой и только на стыках ее варят. Уже несколько раз было, на объектах, что арматура не "прозванивалась" с разных сторон здания, по закладным.

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
С точки зрения проведения монтажных работ, выгоднее и проще делать отдельные токоотводы по фасаду или под фасадной отделкой. При этом не нужно сидеть на стройке от фундамента до 24 этажа, чтобы проконтролировать целостность соединений сделанных строителями.
  Единственное, с чем сталкивались, это проблема устройства горизонтальных поясов на такой высоте. Вот поэтому и хотелось использовать арматуру здания.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проще заложить в коллоны (пилоны) стальную полосу до фундамента здания
Проще и дешевле ложить не полосу а добавить арматуру 8мм и указать, что ее нужно проварить по всей высоте здания
арматура не "прозванивалась"
Поэтому конструктора и не хотят использовать арматуру, они несут ответственность за выполнение работ.
специалисты приводили кучу доводов против использования именно арматуры для молниезащиты
Как аргумент в защиту арматуры - типовики по молниезащите разработаные при совке, панельные многоэтажки построенные  в тоже время. Здания стоят до сих пор, а прошло уже более 20 лет
ss, не нужно сидеть на стройке, ты выдаешь задание конструкторам и они твои требования включают в свой раздел и следят за выполнением работ
« Останнє редагування: 31 Березень 2015, 12:11:12 від Сугор »

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-таки, по поводу самой арматуры, с точки зрения самого материала, -можно применять или нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-таки, по поводу самой арматуры, с точки зрения самого материала, -можно применять или нет?
Можно и нужно, единственно если ты в задании пишишь о сварном соединении, то не вся арматура варится. Арматура которая варится в конце маркировки имеет букву "С"
А что касается фасадов то проложить открыто токоотводы получаются далеко не всегда.
Токоотвод должен быть проложен по кратчайшему пути, т.е. по прямой, а архитекторы очень часто окна располагают хаотически.
Возле токоотвода не должно быть горючих материалов
« Останнє редагування: 31 Березень 2015, 12:16:13 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для  таких  зданий  особенно  важно  до  начала  проектирования  здания скоординировать  проект самого  здания, а также проект  СМЗ  так, чтобы проводящие части здания можно было использовать для  молниезащиты.  Посредством  скоординированного  проекта  можно  создать  высокоэффективную СМЗ с наименьшими затратами.
В качестве рекомендации по устройству СМЗ можно посмотреть Приложение Е ІЕС 62305-3-2006.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
На стадии проектирования, в нашей стране практически не реально правильно скоординировать работу всех смежников, даже не реально выполнить работы по утвержденному ПОРу. На практике нужно постоянно сидеть на объекте с момента заливки фундаментов до конца заливки монолитных конструкций, контролировать сваривание соединений, выставление закладных, что при таком раскладе  может растянуться до конца строительства, и стоимость затрат на монтаж МЗ здания перекроет любую прогнозируемую прибыль.   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно постоянно сидеть на объекте
Регулярно использую арматуру где только возможно и не разу не сидел на стройке

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошо Вам)) У нас на объектах, с привязкой к естественным заземлителям, токоотводам лаборатория постоянно обнаруживала обрывы то контуров, то токоотводов. Залипуху делать не хочется, но и уповать на добросовестность строителей без постоянного контроля со своей стороны -тоже утопие.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ss,
Есть журнал авторского надзора, есть акты выполненных работ. Вот основное орудие проектировщика на стройке  (ну иногда карандаш корректировку внести  ;)). А за "добросовестностью" монтажников хай прорабы наблюдают. Хотя если Вы на стройке все в одном лице - мое сочувствие.

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для меня авторитетно мнение лаборатории в конечном итоге. К сожалению общестрой и функции генподрядчика мы пока не выполняем, а из-за одного подряда на СМЗ убить кучу времени -не вариант.

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос еще такой: верно ли мнение, что при использовании арматуры ребристой в качестве заземлителя получаются при замерах более высокое сопротивление чем при стали круглой или оцинкованной?

 